TIA Uhrzeit über HMI als Master stellen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir hatte es auch nicht funktioniert. Ob die Einstellung Master/Slave in der Verbindungseinstellung dennoch von Bedeutung ist, habe ich nicht weiter probiert. Ich habe sie auf "Master" gelassen.

Das Problem wird wohl am seltsamen (nutzlosen) Synchronisations-Verhalten der Einstellung des Panels als Master liegen.
Hier ein Auszug aus dem schon angesprochenen pdf...
Eigenschaften der Uhrzeitsynchronisation

Das Bediengerät kann als Master die Uhrzeit vorgeben.
Im Master-Mode" wird eine Uhrzeitsynchronisation bei jedem Verbindungsaufbau durchgeführt.

Das Bediengerät kann als Slave die Uhrzeit von der SPS übernehmen.
Im Slave-Mode" wird bei jedem Verbindungsaufbau und danach alle 10 Minuten eine Uhrzeitsynchronisation durchgeführt.
Heißt dass bei Master-Mode nur ein einziges Mal, dann wenn das Panel die Verbindung aufbaut, eine Synchronisation der SPS-Zeit ausgeführt wird.
Wenn du also im Normalbetrieb die Systemzeit am Panel umstellst, bewirkt das auf der SPS-Seite erstmal gar nichts, erst wenn du den PN-Stecker abziehst und ansteckst....
Ich hab keinen Schimmer was dieser Modus mit der einmaligen Synchronisation nutzen soll, erscheint recht sinnlos.

Deshalb ist bei mir immer eine SPS der Master und die Panel Slave, das synchronisiert dann wenigstens alle 10 Minuten.
 
Zuletzt bearbeitet: