TIA Uhrzeit über HMI als Master stellen

Holzbaum

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen,

Ich versuche gerade die Uhrzeit der SPS über die HMI zu stellen.
Ich setzte eine 1515 Steuerung mit einem TP1200 Comfort ein.
Laut Siemens muss hierzu lediglich folgende Einstellung siehe Bild vorgenommen werden.
UhrzeitHMI.jpg

In der Visu habe ich einfach ein Symbolfeld Uhrzeit als Systemzeit mit EIN/Ausgabe eingefügt.
Ich habe dies nun versucht über die PLC sim und WinCC runtime zu testen, leider verändert sich nur die Uhrzeit vom PG/PC?


Hat jemand eine Idee?
 
Schau dir nochmal die Anleitung an. Der Bereichszeiger für die Bildnummer ist hier eher irrelevant. Der für Datum / Uhrzeit ist da eher interessant.

Hier und in den darunter weiterführenden Links von Harald (PN/DP) findest du deine Informationen, die du suchst.

-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dies hab ich mir schon angeschaut dort geht es ja um ein Basic Panel

laut Anleitung von Siemens muss nur die HMI als Master eingestellt werden weitere Einstellung sind nicht erforderlich.

bildHMI1.jpg
 
Du müsstest dann aber die Panel Zeit ändern und nicht die SPS Zeit?!

Ich mach das mit HMI als Slave und stell via Eingabefelder im HMI die SPS Zeit.
Danach muss man aber 10min warten bis es neu synchronisiert (oder das Panel neu starten).

Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
 
Wenn ich im HMI ein Datum Uhrzeitfeld einfüge, bei Systemzeit einen Haken setze und Ausgabe/Eingabe wähle ändere ich doch dann damit die HMI Zeit?
Wenn dann HMI als Master konfiguriert ist müsste sich doch die SPS dann mit der Zeit Synchronisieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja.

Ist in Deinem Netz kein NTP-Server vorhanden/erreichbar? Dann könnten SPS und HMI sich jeweils mit dem NTP-Server synchronisieren und Du bräuchtest theoretisch kein Uhrzeit stellen im Anwenderprogramm.

Harald
 
Hallo Harald

in diesem Fall leider nicht.
Der Kunde möchte die Zeit über das Panel einstellen können.
Was ich gerade gar nicht verstehe warum sich meine Zeit am PC ändert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich gerade gar nicht verstehe warum sich meine Zeit am PC ändert?
Das ist so. Wenn auf dem PC ein HMI/Panel simuliert wird (oder ganz allgemein die WinCC RT läuft), dann führt ein Verstellen der HMI/Panel/RT-Uhrzeit aus der RT zum Verstellen der PC-Uhr. Die HMI-Uhr wird nicht simuliert, sondern einfach alles auf die PC-Uhr gelenkt.

Das ist schon seit WinCC flexible so ungünstig gelöst, z.B. wenn man auf dem PC eine WinCC RT startet/simuliert, wo der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" aktiviert ist, dann stellt sich die PC-Uhr nach der PLC-Uhr. Es wäre schön, wenn es für die WinCC RT eine Einstellmöglichkeit gäbe um die Uhrverstellung zu deaktivieren, doch Siemens macht das nicht. Ausweg: die RT/HMI-Simulation in einer VM laufen lassen, dann wird die Uhr der VM verstellt und die PC-Uhr bleibt unangetastet.

Harald
 
Danke für die Info

Aber trotzdem müsste sich doch die SPS Systemzeit dann Synchronisieren wenn ich PLC SIM laufen habe?
 
Ob und ggf. mit welcher TIA Version der "Modus HMI-Zeitsynchronisation" auch mit der PLC-Uhr von PLCSIM funktioniert, weiß ich nicht. Ich würde aber erwarten daß es geht - im "classic"-PLCSIM funktioniert die Simulation der PLC-Uhr. Müsste man mal ausprobieren...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... also mit meinem TIA V13 kann man das anscheinend nicht testen, jedenfalls nicht als Simulation. Eine Panel-Simulation kann ums verrecken keine Verbindung zu "PLCSIM 1200/1500" aufbauen.

Harald
 
Würde mich wundern, wenn das mit PLC Sim geht....
Probiers mal mit richtiger Hardware aus!

Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
 
Mit Step7 "classic" und WinCC flexible hat gleichzeitige Simulation von PLC und Panel und Uhrzeitsynchronisation zwischen den Simulationen schon vor 10 Jahren funktioniert. Doch bei dem schönen neuen bunten TIA mit vielen vielen neuen Funktionen schreiben Anwender "Würde mich wundern, wenn das mit PLC Sim geht...." :ROFLMAO: - und nehmen nicht funktionierende Sachen klaglos hin?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja über den Bereichszeiger wüede es ja sicher immer noch gehen....
Ich denke da hat Siemens noch grössere Baustellen als dies... ;)

Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
 
Ich habe das jetzt mal schnell in TIA V15 getestet und komme da zu keinem Problem. Bei mir funktioniert das Eingeben der Zeit über das Panel und dann das setzen der Baugruppenzeit. Alles simuliert.
Oder wo ist da momentan das Problem? Habe das jetzt nicht ganz verstanden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. laut Anleitung von Siemens muss nur die HMI als Master eingestellt werden weitere Einstellung sind nicht erforderlich. ..
Ja, genau. Es gibt sogar ein extra pdf in dem alle Möglichkeiten beschrieben sind. Darauf bin ich auch herein gefallen, bzw. bei mir hatte es auch nicht funktioniert. Ich habe dann zusätzlich im Aufgabenplaner eine Systemfunktion sinngemäß namens "Stelle Uhrzeit in PLC" ausgeführt, das funktioniert. Ob die Einstellung Master/Slave in der Verbindungseinstellung dennoch von Bedeutung ist, habe ich nicht weiter probiert. Ich habe sie auf "Master" gelassen.
 