WinCC Problem nach Update mit Speicher auf dem HMI Gerät

Beatbaer

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Und zwar habe ich ein Update von WinCC Flexible 2008 mit SP3 auf SP5 gemacht.
Beim Öffnen eines alten Projektes das unter SP3 erstellt wurde, wird es automatisch auf die neue Version migriert.
Nun habe ich aber das Problem, dass mein Projekt nicht mehr auf mein KTP600 passt. Vorher hatte es wunderbar drauf gepasst.
Es wurde nur ein Button hinzu gefügt. diesen habe ich auch wieder gelösht und es passt immer noch nicht.
Error : Zeitstempel: 15.08.2018 15:34:48 - verwendete 558498 Bytes (inkl. 181607 Bytes für Schriftarten) Überschreiten die Größe von maximal 524160 Bytes.
Habe nach langer suche keine Lösung gefunden.

Mich wundert der Speicherverbrauch der Schriftarten, da nur eine verwendet wurde :confused:

Standardschriftart: Tahoma 10pt
Projektierte Schriftartenfamilie 0: Keine
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte tastächlich einmal ein ähnliches Problem. Ich hatte zwei PG´s, eines Win7, eines mit XP. Beide mit WinCC flex 2008 SP5.
Wenn ich dass Projekt auf dem Win7 Rechner dearchiviert habe, WinCC flex geöffnet und übertragen wollte, sagte er mit, dass der
Speicher nicht reicht. Dearchivierte ich es dann auf dem XP Rechner, ging es. Es handelte sich damals um ein TP177B PN.

Woran es genau lag kann ich nicht sagen. Der Speicher des Gerätes war tatsächlich bis knapp an die Grenze ausgenutzt ( aufgrund vieler Bilder )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab anscheinend den Fehler gefunden
Irgendwie braucht Tahoma in Bold viel Speicherplatz.
Nach dem ändern eines einzigen Textschnipsels war der Speicherbedarf schon arg weniger.

Warum das nur vorher dauf gepasst hat und nun nicht mehr ist mir schleierhaft. Anscheinend haben die da beim behandeln der Schriftarten was geändert
 
Zurück