Sonstiges OP5 mit Comtext projektieren

jojo2

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier ein OP5 6AV3505-1FB00 mit Firmwarestand 1.02.

Dieses möchte ich mit Comtext projektieren und an eine S5 95U anschließen, die Standard FB 51 und DB habe ich erstellt und in das AG transferiert.

Nun muss ich die Projektierung ja mit Comtext erstellen(Protool geht leider erst ab 1.20), mit dem ich leider null Erfahrung habe. Ich habe jetzt eine Projektierung erstellt und testweise die Bereichszeiger für die Systemtastatur und Betriebsmeldungen angelegt, sowie ein Bild zum Test.

Wenn ich das ganze in das OP transferie sieht man das die Kommuniktation zum AG aufgebaut wird und danach erhalte ich die Meldung $630 Fehlerhafte Projektierung, hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Das COMTEXT mit Datum <00 Betrieben werden muss damit es voll funktioniert habe ich schon herausgefunden.

Ich verwende Comtext mit dem Emulator von s5 für Windows.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Projektierungsfehler kann ich jetzt nichts sagen.
Ich hänge mal eine o05 datei mit an. das ist glaube ich ein beispielprojekt von siemens.
Hast du den richtigen fb aus dem entsprechedem standartprogrammen von siemens verrwendet und das im ob1 richtig aufgerufen?
 

Anhänge

  • OP-FB.zip
    79,4 KB · Aufrufe: 11
  • !how2use.txt
    1,2 KB · Aufrufe: 15
  • OP5420D.zip
    3 KB · Aufrufe: 7
Danke, hab es jetzt hinbekommen :) Es fehlte ein Bild IHV, das war mir nicht ganz klar, dass das unbedingt benötigt wird.

Eine Frage hätte ich aber dennoch, kann ich einen Bildeintrag anzeigen / nicht anzeigen lassen je nach Zustand eines Merkerbits in der SPS?
 
Ich hab jetzt kein uraltgerät zur hand um da nachzuschauen.
aber ich glaube das ging nicht.
schon ein gefühltes jahrhundert her das ich comtext verwendet habe. :smile:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist halt nur für den privaten gebrauch, da ist das S5 Zeug immer noch günstiger als eine S7 :-D

Hätte das OP lieber auch mit Protool projektiert, aber leider ist die FW zu alt. Da gab es wohl über Siemens die Möglichkeit ein Eprom mit FW 1.20 zu bekommen, aber hab da leider noch kein BIN File zu auftreiben können.
 
Zurück