WinCC Textliste mit Symbolischem E/A-feld

Earny

Level-1
Beiträge
422
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich eine Standardaufgabe, aber es will mal wieder nicht.

Ich will mit Hilfe einer Textliste mit Bildnamen und Nummern im Zusammenspiel mit einem symbolischen E-/A-Feld zwischen den Bildern navigieren können.
Das Aktivieren der Bilder klappt, mit Hilfe des symbolischen E-/A-Feldes!!! Ich bekomme aber nicht den Bildnamen im E/A-Feld angezeigt.
Ich glaube nicht, dass es an Vorder- oder Hintergrundfarben liegt.


Ich habe:

- eine Textliste erstellt mit Bildnamen und Nummern
- eine interne Int-Variable für die Bildnummer angelegt
- ich benutze das Ereignis "AktiviereBildMitNummer" bei Änderung des E-/A-Feldes
- das Symbolische E-/A-Feld steht auf Eingabe/Ausgabe

Irgendwas fehlt halt wieder.

Ich habe meine Bildumschaltung sogar mit einem ähnlichen Projekt verglichen, was durch den Geräte-Assistenten für die HMI-Erstellung die Bildumschaltung ermöglicht. Da klappt die Sache. ich habe beide Projekte an allen denkbaren Stellen verglichen. Ich kann keine Unterschiede mehr feststellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es fehlte noch die Zuordnung der jeweiligen Bildnummer über die Methode "SetzeVariable" bei Ereignis "Aufgebaut" an die "Variable_Bildnummer".
Jetzt klappt's.
 
Zurück
Oben