WinCC flex 2005 und die Projektgrösse

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab jetzt noch mal alle möglichen Varianten getestet:

- MPI(1te Steuerung) - Ethernet - OP77B am Profibus (2te Steuerung)
- Profibus(1te Steuerung) - Ethernet - OP77B am Profibus (2te Steuerung)
- MPI (2te Steuerung) - OP77B am Profibus (2te Steuerung)

jeweils in Ordnung - Routing möglich (Checkbox bei Transfersettings aktiv)

Ein Transfer via Projektierungsrechner direkt am Ethernet ist nicht möglch (Checkbox bei Transfersettings inaktiv).

Die einzige Möglichkeit währe eben einen Net-Link an einer Steuerung am MPI oder Profibus zu installieren und sich mit diesem zu den Panels durchzurouten.
Dies setzt allerdings voraus, dass alle Steuerungen und Panels in einem Projekt mittels NetPro konfiguriert werden.

Stichwort: Projektgröße :twisted:

Mfg

uncle_tom
 
Meine leidlichen Erfahrungen mit dem Routing bei Siemens Panel:

- Siemens unterstützt nur Routing von MPI <> DP!
- Siemens unterstützt kein Routing von Ethernet > MPI/DP

Generell:
- Zum Download des Projektes muss das Panel am gleichen Bus
wie die CPU hängen.

(Bei Seeba hängt warscheinlich die CPU und das Panel an Ethernet,
wird das Panel an MPI/DP gehängt so geht der Download nicht mehr)

- Das Routing unterstützt den Wechsel von einem MPI-Netz <> DP-Netz.

- Dazwischen kann sich noch ein anderes Netz befinden.

Die Lösung mit dem Netlink soll vermutlich gehen, habe ich jedoch noch
nie getestet. Die Netlink-Lösung könnte vom Panel abhängen, also
lieber vorher nachfragen.

Gruss Eumel

Think flexible, work without Flexible!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab auch die Erfahrung machen müssen, daß man ein Panel (TP270), das an MPI hängt, nicht über die CPU, an der man per Ethernet hängt (319) mit neuer Software bespielen kann. Es wird wohl gehen, wenn auch das TP (dann wohl ein MP) über Ethernet an der CPU hängt.

Mit dem neuen MP277B geht's tatsächlich über Ethernet aber das ist nicht ganz gleich weil das Panel kein MPI Schnittstelle hat. Was leider nicht geht ist Transfer über USB - laut Siemens Hotline funktioniert USB noch nicht, bzw. kein USB-Kabel ist bislang frei gegeben und mit einem Kabel von Conrad funktionierte es nicht.
 