WinCC Vom sicherheitsprogramm uber Panel abmelden

Nourso2017

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich projektiere zurzeit ein Panel ktp700F dass ich die Not Halt und zustimmtaster mit profisafe prjektiere . wenn ich den Panel von der Anschlussbox trenne , tritt einen Fehler , wie kann ich vom Sicherheitsprogramm abmelden ohne dass der CPU auf Stop geht und eine Kommunikationsfehler tritt.
 
ich projektiere zurzeit ein Panel ktp700F dass ich die Not Halt und zustimmtaster mit profisafe prjektiere . wenn ich den Panel von der Anschlussbox trenne , tritt einen Fehler , wie kann ich vom Sicherheitsprogramm abmelden ohne dass der CPU auf Stop geht und eine Kommunikationsfehler tritt.

Handbuch von Siemens runterladen und lesen. Ansonsten hoffe ich einmal, dass ihr nur versuche macht und
es nicht um eine Anlage handelt. Denn dann sollte man, wenn man so etwas projektiert, eigentlich wissen wie dass geht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt eine Funkion im Panel, die man auf einen Button legen kann (Button-Funktionen direkt am Button-Ereignis mal durchschauen). Damit kann das Panel abgemeldet werden, die rote LED im Not-Halt-Taster erlischt. Panel kann abgezogen werden.
Zugelassen vom TÜV irgendwas, allerdings sagt TÜV irgendwo, das das so nicht geht.:twisted: Es gibt allerdings keine Funktion, um das Panel wieder anzumelden außer ----> Runtime beenden und wieder starten. Einer unserer Kunden, wollte, dass ein Panel ohne Not-Halt (abgemeldet) nichts anzeigt und die Anlage nicht bedient werden kann. Die einfachste Lösung war tatsächlich, die Runtime zu beenden (Man wird dann gefragt, ob man es von der Safety abmelden will.) Dann kann man das Panel umstecken und über die bekannte Startbox (Start, Transfer,...) die Runtime starten.
 
Hallo eigentlich die E-stop und zustimmtaster reagieren auch nicht obwohl ich keinen fehler habe entweder im hardware oder software sie liefern ganze zeit 0, ich drücke aber reagiert nicht und die Estop leuchtete die ganze zeit ! wenn das der CPU auf stop geht zeigt mir den fehler ( STOP durch Baugruppenträgerausfall (OB nicht geladen oder nicht möglich,bzw. kein FRB vorhanden)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Nourso2017
Ich muß da mal nachfragen.
1. Du projektierst das Panel in der Hardwarekonfiguration mit den entsprechenden Profisafe-Funktionen.
2. Die bindest das Panel und die zugehörigen Elemente (NOT-Halt, Zustimmtaster) in dein Safety-Programm auf der F-CPU ein. (Für die Mobile-Panel gibt es dazu einen Baustein in der F-Bibliothek)
3. Du steuerst über das Safety-Programm die entspechenden sicheren Ausgangsbaugruppen, sichere Einschaltventile, bzw. über Profisafe Servoantriebe und dergleichen?

Die SPS geht nur auf STOP, wenn eine fehlerhafte Programmierung vorliegt. Evtl. fehlt auch einer der einschlägigen OB (siehe Fehleranzeige in der SPS), der angelaufen wird, wenn ein Fehler auftritt. Ist diese OB nicht zumindest leer in der SPS voehanden geht diese in STOP. Normalerweise sollte die Not-Halt-Funktion auslösen, wenn man das Panel abzieht. Allerdings hat man so oder so einen Profinetfehler, weil auch bei abgemeldeten Profisafe-Funktion des Panels ja nach dem Abziehen ein Teilnehmer am Bus fehlt.
 
Hallo ich danke dir für deine Antwort , ich habe das Problem gelöst , nur jetzt wenn ich den Panel vom Box trenne , dann leuchten die SF und BF2 in CPU , gibt eine lösung dafür .​



 
Hallo ich danke dir für deine Antwort , ich habe das Problem gelöst , nur jetzt wenn ich den Panel vom Box trenne , dann leuchten die SF und BF2 in CPU , gibt eine lösung dafür .​



Man kann von der SPS aus auch Profinetgeräte abmelden und wieder anmelden. Dazu gibt es einen Baustein unter "Anweisungen/Erweiterte Anweisungen/Dezentrale Peripherie(DP&Profinet) --> D_ACT_DP
Könnte sein, dass es damit funktioniert, einen Test wäre es wert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich habe ein neues Problem und zwar beim verlassen der profisafe geht die e_STOP in der F_FB_KTP_RNG auf False und das bedeutet ist gedrückt !!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt eine Funkion im Panel, die man auf einen Button legen kann (Button-Funktionen direkt am Button-Ereignis mal durchschauen). Damit kann das Panel abgemeldet werden, die rote LED im Not-Halt-Taster erlischt. Panel kann abgezogen werden.

Mhh, Ich nehme an "Abmelden" wird es nicht sein, da nur der Benutzer abgemeldet wird und nicht das Panel. "StoppeRuntime" könnte passen. Da gibt's 2 Modi. "Runtime" und "Runtime und Betriebssystem". Was nehmt ihr um euer HHU abzumelden und danach abziehen zu können?
Danke.
 
Es gibt 2 mögliche Varianten.

1. Andere Funktionen --> "Profisafe trennen" : Die rote LED im Not-Halt-Taster erlischt. Die Funktion hat den Nachteil, dass man den Stecker zwingend trennen und wieder anstecken muß, damit sich das Panel wieder am Profisafe anmeldet.

2. Andere Funktionen --> "Stoppe Runtime" : Es erscheint ein Pop-Up, ob man Porfisafe trennen will, danach fährt die Runtime runter. Wenn man über den Button Start, der nun im Bildschirm erscheint, die Runtime wieder startet, dann meldet sich das Panel mit Hochfahren der Runtime auch wieder am Profisafe an, die rote LED leuchtet.
 
Zurück