Moin zusammen, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich bin gerade an einem Projekt mit einer CPU und mehreren Comfort HMI´s. Für die Meldungsbearbeitung nutze ich Trigger-Bit´s zum setzen einer HMI-Meldung und das jeweilige HMI-Quittierbit, soweit alles gut.

Nun zu meinem Knoten im Gehirn: Muss/Sollte ich für jedes HMI eigene Trigger- und HMI-Quittierbits verwenden? Oder kann ich für alle HMI´s dieselben Variablen verwenden?


Danke und Grüße
JohnyRecon
 
Moin

Stell Dir mal ganz einfach bildlich vor was Du willst/brauchst - danach richtet sich dann, ob die selben Trigger- und Quittierbits verwendet werden können oder ob getrennte Variablen nötig sind.

- Sollen an manchen HMI manche Meldungen nicht angezeigt werden?
- Sollen die Meldungen an den anderen HMI verschwinden wenn sie an irgendeinem HMI quittiert wurden, oder so lange stehenbleiben, bis sie an genau dem HMI quittiert wurden?
- Wenn das PLC-Programm auf eine Meldungsquittierung wartet (z.B. bevor nach einem Fehler ein Prozess freigegeben/fortgesetzt wird), soll es dann reichen, wenn an irgendeinem HMI die Meldung quittiert wurde oder muß dann erst an jedem einzelnen HMI die Meldung quittiert werden?

Typischer Parallelbetrieb von mehreren HMI: es werden die selben Variablen verwendet, es ist egal an welchem HMI bedient wird. Wenn man die Quittierung am HMI als "Quittierung SPS" an alle HMI weitergibt, dann verschwinden die Meldungen an den anderen (unbedienten) HMI auch wieder. Wenn man nicht weitergibt, dann bleiben quittierpflichtige Meldungen an den andern HMI angezeigt bis man da quittiert.

Achtung: bestimmte Funktionen können eine Verwaltung einer "Bedienhoheit" erfordern, damit gegensätzliche Bedienungen auf den HMI nicht möglich sind. Dafür sind getrennte Variablen nötig.

Harald
 