TIA KTP700 Basic DP Programm kann nicht unter 12Mbit Baudrate geladen werden

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.838
Reaktionspunkte
7.253
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein seltsames Problem mit einem KTP700 Basic DP. Dieses hängt mit diversen anderen Teilnehmern ( ca. 5 St. )
am Profibus ( 12Mbit Baudrate ) an einer CPU 319 mit aktuellster FW. Das Panel ist der letzte Teilnehmer,
Endwiderstand ist eingelegt, Gesamtkabellänge <10 Meter.

Das Phänomen ist, die Anlage läuft im Prinzip, dieses Panel soll nachgerüstet werden und ist aktuell verbaut.
Nur kann das Programm nicht übertragen werden. Das Panel meldet "Übertragung Projektierung", bleibt aber immer
bei 0% stehen und irgendwann kommt dann "HMI runtime - Error during loading". TIA meldet einfach nur "Fehler beim übertragen"

Interessant ist, das übertragen eines Image per Prosave geht ohne Probleme, mehrfach probiert.
Hier scheint man schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem gehabt zu haben:
https://support.industry.siemens.co...to-ktp-700-basic-dp/159708?page=1&pageSize=10

Getestet wurde:
Verkabelung und Anschlussqualität der Profibusstecker => OK
Endwiderstände eingelegt => OK
Übertragungsrate KTP700 => OK ( 12 Mbit, HSA 126 )

Das PG ist übrigens auch mit einem richtigen Profibuskabel an die S7 angeschlossen.
Das KTP700 war nagelneu, ich habe noch ein zweites genommen und probiert, gleiches Problem.
Um weiterzukommen habe ich kurzfristig auf ein KTP1000 Basic DP umgebaut => funktioniert sofort.

Stelle ich die SPS und alle anderen Teilnehmer auf 1.5 Mbit um, so funktioniert das Übertragen übrigens.
Es ist allerdings eine Fremdanlage mit sehr vielen E/A´s, daher möchte ich sie auf 12 Mbit belassen.

Was mich stutzig macht ist, dass ich die Projektierung nicht übertragen kann, das Betriebssystem oder ein Backup/Restore aber
ohne weiteres funktioniert.

Software:
TIA V14 mit allen SP´s
 
Steckst du mit deiner "Leitung" auf dem Serviceport des Profibussteckers? Also eine Stichleitung?

Das ist bei 12 MBit problematisch. Du kannst versuchen ein extrem kurzes Kabel zu verwenden.
Oder du machst am Busabschluss noch einen weiteren Profibusstecker dran den du dann in dein PG einstecken kannst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder du machst am Busabschluss noch einen weiteren Profibusstecker dran den du dann in dein PG einstecken kannst.

Ich habe zwei Konstelationen probiert. Als Stichleitung und als als Teilnehmer mit Profibus rein und wieder raus zum nächsten Teilnehmer.
Die Problematik mit der Busleitung ist mir bekannt, aus diesem Grund habe ich auch gleich ein PB-Kabel mit Endwiderstand anstatt des
MPI Übertragungskabels genutzt.

Aber wie gesagt, das Image ( ich meine 32MB groß ) wird im 12 Mbit Netz vom PG aus ohne Probleme übertragen. Nur die Projektierung nicht.
 
Welches Profibus-Profil ist eingestellt? Kannst Du ggf. von "DP" zu "Standard" wechseln? Hast Du noch mehr aktive Teilnehmer mit S7-Kommunikation am Profibus? z.B. beim Profil "Standard" kann man die Anzahl aktiver Teilnehmer bei der Berechnung der Busparameter berücksichtigen lassen.

Geht es wenn Du das KTP von Hand in Transfer-Mode schaltest?

PS: frag mal Siemens warum es beim KTP1000 Basic DP geht und beim KTP700 Basic DP nicht geht.

Harald
 
Welches Profibus-Profil ist eingestellt?
Ich habe bereits "Standard" und "DP" probiert, keine Änderung ( beim KTP1000 DP geht es mit beiden Profilen )

Hast Du noch mehr aktive Teilnehmer mit S7-Kommunikation am Profibus?
Es ist die CPU319, drei ET200S, ein MP377 12" und nun das KTP700 Basic
Keine projektieren Verbindungen zu anderen Geräten usw.

Geht es wenn Du das KTP von Hand in Transfer-Mode schaltest?
Nein

beim Profil "Standard" kann man die Anzahl aktiver Teilnehmer bei der Berechnung der Busparameter berücksichtigen lassen.
Dies werde ich noch einmal prüfen, was mich trotzdem stutzig macht, ist das es beim KTP1000 sofort geht, das man beim KTP700 das Image per Prosave laden kann
und dass es bereits einen Eintrag im Siemens Forum explizit zu diesem Gerät mit genau meinem Problem gibt.

Danke Harald für deine Anregung. Ich werde es mir heute Abend noch einmal anschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welches Profibus-Profil ist eingestellt? Kannst Du ggf. von "DP" zu "Standard" wechseln? Hast Du noch mehr aktive Teilnehmer mit S7-Kommunikation am Profibus? z.B. beim Profil "Standard" kann man die Anzahl aktiver Teilnehmer bei der Berechnung der Busparameter berücksichtigen lassen.

Geht es wenn Du das KTP von Hand in Transfer-Mode schaltest?

PS: frag mal Siemens warum es beim KTP1000 Basic DP geht und beim KTP700 Basic DP nicht geht.

Harald

Kurzes Feedback,

ich habe die PG/PC Schnittstelle auf Profil "Standard" umgestellt (auch am Panel ) und die Anzahl der Master und Slave eingetragen => keine Änderung des Problems.
KTP1000 funktioniert problemlos, ich habe spasseshalber auch mal ein KTP600 hingehängt und projektiert => keine Probleme mit der 12Mbit Übertragung.

Noch einmal zusammengefasst:
Software TIA V14 mit allen SP´s und HF´s
Baudrate 12 Mbit, Endwiderstände drin, alles mit Profibuskabel angeschlossen.
KTP1000 => Übertragung von Image und Projektierung problemlos
KTP600 => Übertragung von Image und Projektierung problemlos
KTP700 Basic DP => Übertragung von Image problemlos, Projektierung kann nicht übertragen werden "HMI runtime - Error during loading" ( 2x nagelneues Gerät getestet ). Mit 1.5Mbit geht es

Ich werde jetzt ( weil es mich interessiert ) das Panel und die Projektierung mal auf V15 ( mit letzem SP/HF Stand ) hochrüsten und schauen ob sich dann was ändert.
 