TIA TP1200 bringt "Application hmiRTm.exe encountered a serious erros and must shut down"

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm,

- also keine Rezepte
- keine Steuerungsaufträge
- Alarmarchiv auf SD-Karte, keine von Siemens, Problem tritt aber auch auf, wenn ich kein Alarmarchiv und keine SD-Karte habe
- wenige kleine Scripte, nichts weltbewegendes, ein par interne Variablen lesen/schreiben
- 1000 Bitmeldungen, schon relativ viele Variablen und Popupbilder, da wir immer ne feste DB-Struktur in der SPS und Panel haben, wovon aber nicht immer alles benutzt wird

also es stürzt ab, wenn viele Meldungen kommen/gehen, zum Testen im Büro. Hab aktuell so 20 Meldungen pro Sekunde, dann passiert das abundzu. In der Anlage hatten wir den Absturz max 1 mal. Aber da gibts solche "Meldeschauer" ja nicht. Von daher glaube ich, dass es schon mit Meldungen zu tun hat.
 
Hast du denn die Remanenz des Meldepuffers eingeschaltet? Ok, Alarmarchiv aktiv.

Remanenz.png

wir kommen dem Problem ja ganz langsam näher und ich vermute auch das es immer dann Probleme gibt,
wenn was auf dem Flash zu speichern ist.

Aber wie gesagt.
Nichts genaues weiß man nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du denn die Remanenz des Meldepuffers eingeschaltet? Ok, Alarmarchiv aktiv.

Anhang anzeigen 44184

wir kommen dem Problem ja ganz langsam näher und ich vermute auch das es immer dann Probleme gibt,
wenn was auf dem Flash zu speichern ist.

Aber wie gesagt.
Nichts genaues weiß man nicht.

Ich vermute, das ist dieser Haken in Runtime-Einstellungen "Persistenter Meldepuffer" den hab ich aktuell in V15.1 noch aktiv. Will ich eigentlich auch haben.

Ich nehm den jetzt mal raus, und schaue ob das Problem noch auftritt. Bei mir ists aber hier heut das erste mal sein 2 Wochen mit diesem ""Application hmiRTm.exe encountered a serious erros and must shut down" abgestürzt, von daher kanns mind 4 Wochen dauern, bis ich dazu was sagen kann...
 
Hallo Ducati,

bezüglich der SD-Karte kann ich schon mal eine negative Meldung bringen.

Ich habe die Standard SD-Karte an einem der betroffenen Panel gegen eine der von Siemens empfohlenen getauscht
( Siemens Memory Card 128MB 6AV6671-1CB00-0AX2 ). Diese war OVP und in FAT32 formatiert, wie laut Handbuch
gewünscht. Nach ca. 2 Stunden ist das Panel wieder abgestürzt.

Morgen früh werde ich den "Persistenter Meldepuffer" einmal abschalten und schauen ob es was bringt.
Bei mir ist halt der "Vorteil", dass es überwiegend nach 1-5 Stunden abstützt und nicht erst nach Wochen.

Ich werde berichten
 
Ducati, ich brauche zur Fehlereingrenzung noch einmal deine Hilfe.

Hast du bei deinen Panels Multiplexvariablen verwendet?

Ála
MeineVariable[IndexVariable]
 
nee, nicht das ich wüsste, kann nochmal schauen, ob irgendwo ne Leiche ist, aber ich denke nicht...

Also ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Ducati, welche CPU setzt du ein. Ich eine 300ér ( 318-3EL01 ).
Ich habe jetzt gesehen, dass vor ein paar Wochen FW-Updates für viele 300ér erschienen sind.

https://support.industry.siemens.co...9-3-pn-dp-(6es7318-3el01-0ab0)?dti=0&lc=de-WW


Neue Funktion mit Firmware V3.2.16 für S7-300 und ET 200 CPUs mit PROFINET Schnittstelle:
Das SNMP Interface kann über Datensatz-schreiben von DS 0xB071 aktiviert/deaktiviert werden.

Mit dem FW-Update V3.2.16 werden zusätzlich die folgenden Änderungen wirksam:
  • Es kommt nicht mehr sporadisch zu Verbindungsabbrüchen seitens der CPU bei z.B. Datensatz lesen mittels BuB-Dienstes, da im Falle von temporären (Datensatz) Fehlermeldungen 0x80Cx nicht mehr automatisch wiederholt und der ReturnWert direkt an den Auftraggeber zurückgemeldet wird.
  • Im STEP7 wird in der online Sicht der Modulstatus des Slots 2 eines DP Slaves korrekt angezeigt.
  • Die Robustheit im Umfeld Status Baustein wurde erhöht.
  • Im Falle eines „Defekts“ der CPU 319 wird die PROFIBUS Schnittstelle X1 korrekt deaktiviert

Ich denke zwar nicht, dass dieses Update Abhilfe schafft aber ich werde morgen mal ein FW-Update durchführen.
 
Hab hier im Büro ne 1510SP-1PN...

Seit 3 Tagen ist das Panel bei mir noch nicht abgeschmiert (habe den "Persistenter Meldepuffer" abgeschaltet). Aber muss man abwarten, da bei meinen 20 Meldungen pro Sekunde, das Panel eh nur selten abgeschmiert ist...

Hast Du viele Betriebsmeldungen die vielleicht sehr oft toggeln?

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du viele Betriebsmeldungen die vielleicht sehr oft toggeln?

Ja, habe ich ( ca. 800 ). Es kommen zwar nicht ständig 20 pro Sekunde aber ab und an kommt ein Meldeschwall. Also viele gleichzeitig.
Was ich noch rausfinden muss ( bin gerade nicht vor Ort ), ist der Meldepuffer bei V14 persistent. Man kann ja erst ab V15.1
den "Persistenter Meldepuffer" abschalten. Die Frage ist, ob dies in <V15.1 nicht als Funktion drin ist oder einfach immer an ist
und erst ab V15.1 abgeschaltet werden kann.

Die Frage die sich mir stellt, warum hat man ab V15.1 die Remanenz abwählbar gemacht. Ist hier evtl. ein Problem erkannt worden oder einfach auf Kundenwunsch

Ich denke mal, dass es < V15.1 immer remanent ist, da dies auch so in den technischen Daten steht:
Remanent.png

https://www.homeelectric.de/media/w...0-comfort-6AV2124-0MC01-0AX0-datenblatt_1.pdf
 


Die Frage die sich mir stellt, warum hat man ab V15.1 die Remanenz abwählbar gemacht. Ist hier evtl. ein Problem erkannt worden oder einfach auf Kundenwunsch

Ich denke mal, dass es < V15.1 immer remanent ist, da dies auch so in den technischen Daten steht:

Jo, bei < V15.1 ist's immer persistent. Ich will das eigentlich auch, nach Spannungsausfall vom Panel will ich trotzdem in der Alarmtafel den richtigen Zeitstempel der anstehenden Meldungen sehen und nicht den Zeitstempel des Panelneustarts...

Ich denke auch, dass sie sich da abundzu den Flash zerschossen haben...

Gruß.
 
Jo, zieh doch einfach mal am Wochenende schnell Dein Panelprojekt auf V15.1 hoch :wink: Oder hast Du etwa ein Privatleben :wink:

Ja, werde ich nächste Woche mal machen. Ich habe dies ja schon einmal gemacht, ohne Besserung. Aber damals habe ich diesen Haken nicht entfernt.
Ja ich habe ein Privatleben. Wenn alle Stricke reißen, baue ich ein MP377 12" ein.
 
Wenn tatsächlich 20 Alarmmeldungen auf einmal das abstürzen von ein Comfort Panel verursacht, dann kann man es ja testen.
Soll ich das ausprobieren ?
 