Uns wurde von Siemens gesagt es kann mit denn Anzahl der HMI_Variablen und Speicherreserven liegen, und nicht an denn Meldungen!
Das ist schön dass es daran liegen
kann. Was bedeutet Speicherreserven. WinCC gibt für jeden Gerätetyp eine maximale Speichergröße vor. Wenn ich
die nicht überschreite, dann darf es keine Konflikte aufgrund von Speichermangel geben.
Im Bezug auf Speicher und Bilder ist mir folgendes aufgefallen:
-In WinCC flex konnte man das Projekt nicht übertragen, wenn die Speichergröße zu groß war, bei TIA geht es ( Es kommt zwar eine Warnung aber er überträgt trotzdem, bei WinCC flex wurde abgebrochen )
-Ich habe mal versuchsweise mal ein TP700 Projekt angelegt, in den Leistungsdaten wird angegeben "maximale Anzahl von Bildern 500"
Projektiere ich aber 550 Bilder, meckert TIA das bei mir auch nicht an??
Siemens gesagt es kann mit denn Anzahl der HMI_Variablen
Die Anzahl der Variablen ist in den technischen Daten vorgegeben und wurde von mir auch nicht überschritten.
Wie bereits geschrieben, es ist ein Projekt, welches von einem MP377 12" hochgerüstet wurde. Auf diesen läuft
es einwandfrei.