TIA CPU mit V14 nicht projektierbar ?!

t.rottmann

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Alle,
vielleicht kann mir jemand hier helfen ...

Ich projektiere mit TIA V14 SP1 Update 6

in meinem Projekt steckt eine CPU 1513-1 PN (6ES7 513-1AL01-0AB0) Firmware V2.1

geliefert von Siemens wurde eine CPU 1513-1 PN (6ES7 513-1AL02-0AB0) die laut Siemens erst ab V15 projektiert werden kann.

Siemens schreibt außerdem das wenn man mit V14 arbeitet dies möglich sei aber man die (6ES7 513-1AL01-0AB0) anstatt der (6ES7 513-1AL02-0AB0) projektieren muss.

nun zu meinem Problem ... da in diesem Fall Online--> Offline CPU unterschiedlich sind bekommen wir eine Diagnosemeldung und die hat zu Folge das die rote LED der CPU blinkt

wie bekommen wir das blinken weg? So wollen meine Chefs nicht ausliefern!!! gibt es irgendwelche Tricks und Kniffs?!


ps. Aufrüsten auf V15 kommt bei der Anlage nicht infrage!!

Danke im Voraus! Trottmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
H
nun zu meinem Problem ... da in diesem Fall Online--> Offline CPU unterschiedlich sind bekommen wir eine Diagnosemeldung und die hat zu Folge das die rote LED der CPU blinkt

ist das wirklich so? Dann hab ich das Problem nächste Woche auch...:ROFLMAO:

ich dachte, die rote LED kommt bei mir auf dem Tisch nur wegen fehlernder IO-Baugruppen...

schon mal hellblaues Isolierband 2x2mm mitnehmen... ;)

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habs jetzt grad getestet.

bei mir steht folgende Meldung im Diagnosestatus:

Baugruppe vorhanden.
OK
Es wurden Unterschiede zwischen der geladenen Projektierung und dem Offline-Projekt festgestellt.
Online-Artikelnummer: 6ES7 513-1AL02-0AB0
Offline-Artikelnummer: 6ES7 513-1AL01-0AB0
Dieser Unterschied wird vom System akzeptiert, da die gesteckte Baugruppe kompatibel zur geladenen Baugruppe ist.

Die rote Fehler-LED ist aber AUS !

Glück gehabt.

PS: mit TIA V13 SP1 Upd9

PPS: und neuester SPS-Firmware v2.6.0 und neuester Display-Firmware v2.6.0
 
Zuletzt bearbeitet:
So Danke für die Hilfe! habe das Problem lösen können!!!

Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei ist mir aufgefallen das noch E/A´s von Profibus Teilnehmern im Programm an gesprochen werden die es hardwaretechnisch noch nicht gibt, ein Fehler der die Rote LED blinken lässt aber sonst nicht ...

Habe ich geändert und läuft jetzt alles! LED Grün :)
 
Zurück
Oben