Hi, für einen Kunden sollten wir Uralte Panel Computer die über eine Serielle Schnittstelle mit der SPS kommunizierten durch HMI Panels von Siemens ersetzen.
Der Kunde hatte sich für KTP1200 entschieden.
Das HMI- Projekt ist fertig und läuft beim Kunden auch schon.
Als Eingabemöglichkeit haben wir USB Tastaturen an den Panels angeschlossen.
Nun kamen vom Kunden ein paar Änderungswünsche zu denen ich bei zweien nicht weiter weiß und auch im Internet nichts finden konnte:
1. Tastaturlayout. Das Tastaturlayout ist auf QWERTY, wie könnte ich es auf QWERTZ stellen. In zwei bis drei Szenarien muss ein "-" eingegeben werden, und dem Bedienpersonal ist nicht beizubringen dass sich das "-" dort befindt wo auf der Tastatur ein "?" steht. Zeichenersetzung kann ich zwar auf der SPS nachrüsten, wollte aber eigentlich das Programm nicht anfassen.
2. EA- Felder mit einem farbigen Rahmen hinterlegen, ähnlich wie Fokus bei Tasten, sobald sie mit Tabulator über die Tastatur angewählt wurden. Die EA Felder sind so in der Reihe angelegt, dass man mit Tabulator hindurchspringen kann, leider ist aber nicht erkennbar welches Feld gerade angewählt ist.
Vielen Dank
Der Kunde hatte sich für KTP1200 entschieden.
Das HMI- Projekt ist fertig und läuft beim Kunden auch schon.
Als Eingabemöglichkeit haben wir USB Tastaturen an den Panels angeschlossen.
Nun kamen vom Kunden ein paar Änderungswünsche zu denen ich bei zweien nicht weiter weiß und auch im Internet nichts finden konnte:
1. Tastaturlayout. Das Tastaturlayout ist auf QWERTY, wie könnte ich es auf QWERTZ stellen. In zwei bis drei Szenarien muss ein "-" eingegeben werden, und dem Bedienpersonal ist nicht beizubringen dass sich das "-" dort befindt wo auf der Tastatur ein "?" steht. Zeichenersetzung kann ich zwar auf der SPS nachrüsten, wollte aber eigentlich das Programm nicht anfassen.
2. EA- Felder mit einem farbigen Rahmen hinterlegen, ähnlich wie Fokus bei Tasten, sobald sie mit Tabulator über die Tastatur angewählt wurden. Die EA Felder sind so in der Reihe angelegt, dass man mit Tabulator hindurchspringen kann, leider ist aber nicht erkennbar welches Feld gerade angewählt ist.
Vielen Dank