Hallo Zusammen!

Ich habe auf einem mini PC das Wincc RT Advanced V15 laufen. Dort habe ich eine Kurvenanzeige erstellt mit 4 Analogwerten.
Die Kurvenanzeige zeigt mir aber nur werte für ca. 3 Stunden an, alle "älteren" Werte werden einfach "gelöscht".

Kann mir jemand verraten, wie ich diese Werte für mindestens 1 Tag zurück verfolgen (anzeigen) lassen kann?



1111.jpg
 
Wie groß ist denn dein Archiv und in welchen Abständen speicherst du die Werte ab?
Bitte mal kontrollieren. :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo sehe ich denn wie groß mein Archiv ist? :D

die Soll- und Istwerte alle 10s

und die beiden anderen Werte alle 4s (deshalb sieht man glaub ich auch die zwei Werte nur 1 Stunde)

Ich habe einfach die Kurvenanzeige rein gezogen, habe die 4 Werte angelegt und die Abtastungszeit eingstellt....
Ich finde nicht wo man da noch mehr einstellen könnte...
 
Links im Projektbaum auf Archive klicken, dann siehst du die angelegten Variablenarchive.
In der Spalte "Datensätze pro Archiv" kannst du angeben, wie viele Datensätze dein Archiv speichern kann. Da es sich um ein Umlaufarchiv handelt, werden die ältesten Werte immer gelöscht...

Standardmäßig ist hier der Wert 500 eingetragen, das bedeutet du kannst, wenn du eine Variable alle 10 Sekunden archivierst, für 83 Minuten aufzeichnen.
Je nach Größe deiner Speicherkarte solltest du diesen Wert erhöhen.
 
Das bedeutet, ich muss erst ein Archive anlegen, dann die Variablen aus dem Panel einfügen, und dann Speicher der Panel-PC die Werte länger ab?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach, das ist nur ein Onlinetrend? Also wenn du auf historische Werte zugreifen willst, ist der sinnvollste Weg über ein Variablenarchiv, auf einem PC hast du ja ausreichend Speicherplatz zur Verfügung um Archive anzulegen.

Du legst ein (oder mehrere) Variablenarchive an, diesen ordnest du die PLC Variablen zu. Du kannst dabei einstellen, in welchem Intervall die Werte gespeichert werden sollen.
In der Kurvenanzeige gibst du dann als Datenquelle das entsprechende Variablenarchiv an. Welcher Zeitbereich dann angezeigt wird, kannst du durch anpassen der Zeitachse der Kurvenanzeige einstellen.

Die Variablen müssen in der Variablentabelle dabei auf die Erfassungsart 'zyklisch fortlaufend' gestellt werden!
 
Ich hab das ganze jetzt mal so eingstellt wie du es beschrieben hast. Scheint zu funktionieren! :s1:

Recht herzlichen Dank!!!!!!
 