TIA Probleme mit dem Sm@rt Client

Tmbiz

Level-1
Beiträge
523
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Sm@rt Client auf den ich auf meinem PC öffnen möchte. Ich musst meinen PC wechseln und haben nun ein Problem.

Mit meinem alten PC konnte ich über die Fernwartung auf allen Panels die ich betreue, im Brower den Sm@rt Client öffnen und die Maschine steuern.

Nun habe ich den PC gewechselt aber wenn ich auf die Schaltfläche Sm@rt Client klicke, öffnet sich nicht der Dialog, in den ich das Passwort eingebe sondern der Bildschirm bleibt "weiss".

Ich habe das Gefühl, dass Java nicht richtig arbeitet. Aber da bin ich mir nicht sicher, hat jemand eine Idee was ich machen kann... um das Problem zu lösen..
 
Kannst du mir noch sagen, wo ich das Passwort eingeben muss.... Ich bekomme immer einen Dialog mit Passwort bla bla
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und man kann die einzelnen Verbindungen samt ggf. Passwort speichern. So finde ich recht fix das richtige Panel vom richtigen Kunden. Eigentlich ganz gut gemacht.
 
Kannst du mir noch sagen, wo ich das Passwort eingeben muss.... Ich bekomme immer einen Dialog mit Passwort bla bla
Meinst du wo du das Passwort festlegst? Das macht man glaub ich im Betriebssystem des Panels :confused:
Oder meinst du im Sm@rt Client Tool? Da sollte eigentlich ein Fenster mit der Passworteingabe aufgehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, TIA brauchst du nicht. Aus dem kleinen Anmelde-Dialog wird einfach ein View von deinem Panel - sieht dann genauso aus wie sonst in deinem Browser. Probier es einfach mal aus ;)
 
Ich bekomme immer den Fehler "This server does not have a valid passwort enabled. Until a passwort is set, incoming connection cannot de accepted"

Aber es öffnet sich kein Dilog in dem ich eine Passwort eingeben kann.
 
Als Viewer kannst du auch fast jeden anderen VNC-Viewer nutzen. Solange du bei K**-Panel die Key-Tasten nicht brauchst. Die sind nur über den Schmart-Server von Big-S verfügbar. (wobei ich noch nicht probiert hab, stattdessen die F-Tasten zu nutzen... heute Abend mal testen *notier*)

Unter Linux nutz ich da den Remmina, kannst du die ganzen Panel auch schön gruppieren... Schneller findet man das Richtige nicht ;)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah ja, ich hatte einen neues Pannel genommen und auf den Gerät das Passwort nicht vergeben. Nun geht alles. Danke
Hallo,

um mal dieses Thema kurz aus der Versenkung zu heben:
Bekomme auch immer diese Passwort-Fehlermeldung.
Kann mir Blindem-Bauerntölpel mal irgendwer sagen, wo dieses Passwort ist, das man für den Sm@rtclient/-server vergeben muss?
Irgendwo im TIA-Portal? Auf dem Ziel Rechner? (WinCC RT Advanced V17)
Im TIA finde ich nur das "Runtime-Einstellungen" -> "Allgemein" -> "Transportpasswort", aber scheint nicht zu helfen. Auf dem Rechner finde ich gar nichts dazu.
Kann mich da wer mal an die richtige Stelle lotsen?
Danke! :)
 
Auf dem Zielgerät, also Panel bzw. Rechner.
Ich kann jetzt nur für Panels sprechen, da muss man die Runtime beenden, dann in die Systemsteuerung wechseln und den letzten Punkt "WinCC Internet Settings" anklicken. Dann das Passwort hier einstellen:

1663843624232.png

Ob das bei ner Runtime genauso funktioniert, kann ich dir jetzt nicht sagen.
 
Ich würde mich hier gerne an das Thema andocken.
Ich habe darzeit bei uns auf dem Prüfstand ein MP377 15" touch und den Sm@rtServer aktiviert. Das HMI wird nur noch von TIa V14 unterstützt und ich habe in der Runtime Einstellung der Sm@rtServer aktiviert. IP Adresse am Port 1 habe ich vergeben aber jedesmal wenn ich mich per client verbinden möchte, sagt er mir "SSL handshake fail"
Ebenso habe ich auch die Lizenz mer Licence Manager auf das HMI gezogen aber das HMI meckert immer noch dass ihm die Lizenz fehlt.
Hat hier jemand eine Idee?
 
Zurück