Hallo Zusammen,

ich habe ein paar Fragen bzgl. des Meldeverfahrens mit Program_Alarm in TIA V15.0:

Istzustand:
Bibliotheksbausteine mit integriertem Program_Alarm zur Alarmierung auf dem HMI. Der Program_Alarm setzt einen TAG_Namen und die Störmeldung zusammen und gibt sie auf dem HMI aus.
Z.B. Ventilbaustein Meldung "Ventil_XY Störung Rückmeldung geschlossen".
Solange eine Anlage ein einziges HMI besitzt funktioniert das ganz gut.

Sollzustand:
1. An einer Anlage sind 4 HMI verbaut. Jedes HMI soll nur die Störmeldungen des eigenen Bereiches anzeigen.
Bei diesem Punkt scheitere ich schon durch das Bibliothekskonzept, da ich den Instanzen der Ventilbausteine keine verschiedenen Meldeklassen zuweisen kann.

2. An jedem HMI ist zusätzlich eine Leuchtampel verbaut.
Wunsch: Sobald eine Störmeldung des Anlagebereiches ansteht, soll die Ampel blinken. Sind alle Meldungen am HMI quittiert soll sie dauerhaft leuchten.
Für diesen Punkt ist es ein sehr großer Aufwand alle Bibliotheksbausteine um den Baustein Get_Alarm zu erweitern und den Quittierungsstatus aller Meldungen in der Steuerung zu verodern.
Mir wäre ein Weg eine Variable im HMI zu setzen, z.B. über Meldeklasse, Meldeindikator oder Skript oder sonstiges lieber. Gerade bei Erweiterungen der Anlage sehe ich sonst das Problem das eine neue Meldung vergessen wird an diese Funktion zu hängen.


Das Konzept des Program_Alarm ist für mich noch nicht so wirklich durchdacht. Für Bitmeldungen könnte ich jetzt einfach jedem HMI seinen eigenen Datenbaustein geben und den DB entsprechend auf die gesetzten Bits überprüfen. So ist aber einfach nicht möglich.

Hat jemand Tips oder sowas schon Mal umgesetzt? Ist es nicht möglich? Hat sich mit V15.1 etwas verbessert?

Vielen Dank im voraus
 