WinCC Migration von V6.2 auf V7.4

bayernburn

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebes Forum,

ich habe mir bereits alle Beiträge zum Thema Migration in diesem Forum durchgelesen.
Leider finde ich auf mein Problem keine Antwort.
Ich möchte ein WinCC V6.2 SP2 Projekt auf WinCC V7.4 migrieren.
Ich gehe den Zwischenschritt über WinCC V7.2. Dies sollte laut Siemens Anleitung auch funktionieren.
Während des Migrationsvorgang tritt aber eine Warnung/Fehler auf "Migration of Basic Process Control files failed".

Anhang anzeigen MigratorLog.txt

WinCCV72SP8_Problem1.jpg

Welche Ursachen kann dies haben und wie kann das Problem gelöst werden?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

MfG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du brauchst da keinen Zwischenschritt. Nur wenn von unter 6.2 auf höher als 7.0 migriert wird.

Und 7.4 ist höher als 7.0.

Wenn die restlichen Dinge fehlerfrei übernommen wurden, würde ich mich vermutlich mit dem Problem gar nicht länger befassen, und die Einstellungen im Basic Process Control und im Picture Tree Manager zum Schluss in der 7.4 manuell entsprechend der 6.2er konfigurieren. Wenn Änderungen an den @-Bildern vorgenommen wurden, musst du das eh händisch kontrollieren und nachführen.
 
Also ich habe mit WinCC x.x noch nie etwas gemacht. Das Handbuch gibt folgendes her:
Prinzipiell ist eine Hochrüstung direkt auf WinCC V7.4 SP1 ab V6.2 SP3
möglich. Wir empfehlen einen Zwischenschritt über WinCC V7.2. Für die
Hochrüstung auf V7.3 SE und V7.4 bitte Kapitel 5.10 beachten

Also scheint eine direkte Hochrüstung erst ab V6.2 SP3 (bei dir SP2) möglich zu sein aber der Zwischenschritt wird
empfohlen.

Siehe Seite 33:
https://cache.industry.siemens.com/...11340/v11/44029132_wincc_upgrade_v4_v7_de.pdf
 
Hallo Thomas,

vielen Dank für deinen Beitrag.

Alles andere wird bei mir ohne Probleme übersetzt.
Für mich ist es das Wichtigste, dass ich nach der erfolgten Migration nach wie vor auf die Archive (Alarm & TagLogging) zugreifen kann. Dies muss zu 100% sichergestellt sein.
Darum bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ohne Weiteres mit dem Projekt weiterarbeiten kann?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal nach, ob im Ursprungsprojekt ein Variablenname doppelt vergeben ist (hatte ich letztens bei einer solchen Migration, die V6.2 hat das wohl zugelassen, wenn die Variablen in unterschiedlichen Gruppen lagen, bei der Migration flog das dann auf...)
Variable wurde nur eine von beiden benutzt, aber der Migrator steigt da aus und bringt einen Fehler im Basisprojekt...
 
Hallo Pjoddi,

ich habe mir die Variablen nun angesehen und keine Doppelbelegung gefunden. Kann also nicht damit zusammen hängen.

Ich habe allerdings folgendes herausgefunden:
Nachdem das BPC u.a. auch für den OS-Projekteditor verantwortlich ist, habe ich diesen mal über das Urpsrungsprojekt drüber laufen lassen.
Und siehe da, ich bekomme folgende Fehlermeldung: Meldeklasse konnte nicht erstellt werden.
WinCCV63SP3HF14_Problem2.jpg
WinCCV63SP3HF14_Problem1.jpg

Ev. hat das Migrationsproblem damit zu tun.
kann mir hier wer weiterhelfen?

LG
Bayernburn
 
Ich weiß nicht ob das schon bei WinCC 6.2 so war, aber wenn du bei WinCC 7.x den OS-Projekteditor einmal hast durchlaufen lassen, dann ist die Option der Meldeprojektierung ausgegraut, und du kannst auch im Alarmlogging nicht mehr die vom OS-Projekteditor angelegten Meldeklassen löschen (alle Klassen mit Autor 10210). Bei 7.x wird dann bei einem späteren Durchlaufenlassen des OS-Projekteditors auch die grundlegende Konfiguration des Alarmloggings nicht mehr angefasst. Vielleicht schlägt das auch darum fehl, weil der OS-Projekteditor aufgrund der bestehenden Autorenkennung keinen Zugriff mehr auf die Gruppen bekommt.

Bei dir scheint die Funktion noch aktiv zu sein, entweder das war bei 6.2 noch anders, oder da hat jemand händisch in die Projektdatenbank eingegriffen. Hast du schon mal ins Alarmlogging geschaut was dort für Meldeklassen angelegt wurden, und mit welcher Autoren-Kennung? Du kannst ja auch mal ein neues leeres Projekt mit 6.2 anlegen, den OS-Projekteditor durchlaufen lassen und dann vergleichen.

Zur Not könntest du mit dem SQL-Manager direkt die Projektdatenbanken modifizieren, aber da muss man schon genau wissen was wo steht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das mit den Meldeklassen habe ich überprüft.
Konnte allerdings nichts relevantes feststellen.
Habe auch versucht mein aktuelles Projekt komplett zu leeren. Habe also die komplette Projektierung (Alarm Logging, Tag Logging, Bilder, Scripte, Picture Tree Manager,...) gelöscht. Anschließend erneut den OS-Projekteditor gestartet. Leider mit demselben Ergebnis wie in meinem vorigen Beitrag (Abbruch: Meldeklasse konnte nicht erstellt werden).
Daraufhin habe ich folgendes versucht: Das gesamte Projekt mithilfe des WinCC Configuration Tools (Excel AddIn) auslesen. Dabei wurden mir sehr viele Lesefehler ausgegeben. Die Lesefehler betreffen ausschließlich die SINAUT Kommunikation (ich weiß, ich habe dass am Beginn meines Beitrages nicht erwähnt, weil es für mich nicht als Fehlerquelle in Betracht kam).
In einem anderen Beitrag fand ich dann heraus, dass das WinCC Config Tool den SINAUT-Telecontrol-Kanal nicht unterstützt.
Jetzt kann natürlich sein, dass eben Sinaut auch beim OS-Projekteditor ein derartiges Verhalten hervorruft (bzw. auch bei der Migration beim BPC).
Habt ihr hierzu irgendwelche Infos, Hinweise, Anleitungen die ich weiterverfolgen kann?!

Vielen Dank.

LG
Bayernburn
 