ich bekomme meinen Real Wert aus der Steuerung nicht vernünftig im InTouch dargestellt.
Der Wert den ich visualisieren möchte kommt von einem E&H t-mass 65F über Profibus (IEEE754) in die Steuerung.
concept.JPGconcept_1.JPG

In der Steuerung (Concept) wird mir auch der richtige Wert angezeigt.

Jetzt komme ich mit den Daten (min. Ext/ max. Ext) für den Real Wert im InTouch nicht weiter.

intouch.JPG

Kann mir da jemand weiterhelfen?

VG
Martin
 
Was für einen Wert bekommst du im InTouch denn angezeigt?
Und was ist das für ein Anbindungstreiber im InTouch? Es gibt Treiber denen lässt sich über ein Suffix am Itemnamen angeben, welchen Datentyp sie dir liefern sollen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

im InTouch verändert sich der Wert je nach eingestelltem min./max Ext. Normalerweise stelle ich da die Auflösung von der Analogen Eingangskarte ein, z.B. bei 12bit 0 - 4096.
Bezüglich Kommunikation/Treiber kenne ich mich bei dem System nicht so aus, es wird im Grunde direkt auf den Wert in der SPS zugegriffen.
Zugriff.JPG

VG
Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
Was heißt "nicht vernünftig im InTouch dargestellt"? Zeigt das Ausgabefeld keine Nachkommastellen oder bleibt der Wert immer 0.0 oder wird ein falscher oder falsch skalierter Wert angezeigt?

Im Intouch-Variablen-Dialog hast Du bei Item die Adresse 40800 angegeben - müßte da nicht 400800 stehen, eventuell mit einem Suffix und/oder Präfix für den Datentyp oder Adressbereich? Wie heißt Dein Intouch-Variablenanbindungstreiber? Welche Steuerung meinst Du mit (Concept)?

Mit den Einstellungen Min.EU, Max.EU, Min.Ext, Max.Ext kann man eine zusätzliche Skalierung (Konvertierung) des SPS-Wertes (Ext) zum Visu-Anzeigewert (EU, engineering unit) machen (Min.Ext..Max.Ext ---> Min.EU..Max.EU). Bei Min.EU = Min.Ext und Max.EU = Max.Ext wird der Wert aus der SPS unverändert 1:1 angezeigt.

PS: In Deinem zweiten Bild macht der 24.4 INT_TO_BYTE anscheinend aus -100 dez. --> 16#CA, das wäre falsch.

Harald
 
Hallo,

nach externer Unterstützung bekomme ich jetzt den richtigen Wert in Visualisierung angezeigt. Es fehlte hinter der Adresse (40800) noch ein F!

VG
Martin
 