TIA Analogwerte auf HMI und Exportieren

Matze789

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen,

ich habe bereits mehrere Seiten durchsucht, allerdings nicht das Richtige gefunden.

Folgendes Problem/Aufgabe:
Für einen Prüfstand sollen der Druck und der Durchfluss von Kühlkreisläufen erfasst und dokumentiert werden.
Die Eingabe von Werkzeugnummer und Anzahl der Kühlkreisläufe (max. 8) soll über das HMI erfolgen.
Die Messwerte sollen nach der Prüfung in eine .csv Datei exportiert werden.
Druck- und Durchflusssensor geben ein Analogsignal aus.
Es gibt noch die Möglichkeit zwischen Neuteil, Gebrauchtteil und Einzelprüfung zu wählen.

Vorhandene Hardware:
CPU 1214 AC/DC/Rly
6ES7212-1BE40-0XB0

HMI
6AV2123-2DB03-0AX0

TIA V15.1 mit Basic Lizenz

Es kann sein, dass die Aufgabe für einige hier leicht scheint, aber ich komme nicht weiter.
Falls noch mehr Angaben benötigt werden, kann ich die bestimmt entsprechend nachreichen.

Ich hoffe mir kann kurzfristig geholfen werden.

Viele Grüße
Matze
 
fangen wir mal mit dem panel an. so wie ich das sehe ist das ein basic panel welches keine scripte unterstützt.
also vergiss das mal mit der csv.

nehmen wir mal an du ersetzt das panel durch ein scriptfähiges.
wie lang ist die aufzeichnung. wieviel messwerten sollen aufgenommen werden. triggerzeit der variablen, also wie schnell soll aufgezeichnet werden.

wenn die zeit der triggerpunkte relativ lang ist ca >1-2sek könnte es funktionieren die variablen direkt zu lesen und in die cvs zu schreiben.

ist der trigger kleiner, dann in der sps aufzeichnen und die daten per rezept vom hmi aus der sps lesen und dann in die csv schreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HMI 6AV2123-2DB03-0AX0 = KTP400 Basic

Das KTP kann Rezepturen, eventuell kann es die Rezepturen auch auf USB-Stick speichern/exportieren, dann aber nur im von TIA vorgesehenen Format.

Ist bei dem Prüfstand auch ein richtiger Computer dabei? Der könnte die Datensätze aus der SPS auslesen. Hinweise

Harald
 
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.

Die Messwerte sollen nur am Ende der Prüfung in eine .csv geschrieben werden. Während der Prüfung sollen die Werte zusätlich auf dem HMI angezeigt werden. Abstände von 1-2s wären da ausreichend.
Ich kann Rezepturen für die einzelnen Prüfabschnitte erstellen. Wenn ich diese aber dann aufrufe und in eine csv Datei exportieren lasse, dann schreibt der das nur hintereinander weg und es lässt sich nicht formatieren, sodass auch sortiert werden kann.
 
Auch hier ein Danke.

Es ist kein Rechner oder ähnliches angeschlossen. Ich hätte nur die Möglichkeit über den USB Anschluss die Daten zu erhalten
 
Zurück
Oben