Sonstiges MP270B KEY 10TFT Bootet nicht mehr.

Malte Hamann

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine frage bzw. brauche mal Unterstützung.
Beim Kunden ist ein MP270B KEY nach Spannungsausfall (Steuersicherung ist ausgefallen) nicht wieder hochgelaufen. Ob das TP ein Fehler hat und deswegen die Steuersicheung gefallen ist; ist nicht bekannt.
Die Steuersicherung lässt sich auf jeden fall wieder einschalten.
Das TP Bleibt aber beim Booten stehen.
Hat jemand eine Lösung?


IMG-20190225-WA0000.jpgIMG-20190225-WA0001.jpg
 
Wenn du Glück hast, kannst du es mit ProSave wieder zum Leben erwecken ( Werkseinstellung über RS232 Kabel ).
Die Projektierung ist dann allerdings weg. Ich hoffe du hast diese.
 
Zurück
Oben