Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem. Ich möchte historische Daten in Acron8 einlesen. Die Daten habe ich wie in Acron angegeben in Excel aufbereitet und im Importpfad als .csv hinterlegt. In Acron Designer wurde von mir eine neue Gruppe mit zugehörigen Autogrößen (Lufttemperatur etc.) angelegt. Außerdem habe ich in Acron Graph eine Gruppe mit neuem Diagramm angelegt. Die zugehörigen Variablen, welche ich im Designer angelegt habe, konnte ich hier auch zuweisen. Aber die Daten werden nicht geplottet. Ich vermute, dass die Daten aus irgendeinem Grund im Importpfad nicht eingelesen werden.

Hat jemand eine Idee, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?

Viele Grüße
Tectron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Provider läuft, allerdings taucht der Datensatz dort nicht auf. -_-

Kann es sein, dass es an der Reihenfolge liegt? Ich habe zuerst die Daten in den Importorder gelegt, dann die Ordner im Designer angelegt und dann im Acron Graph. Müsste ich eine bestimmte Reihenfolge der Schritte einhalten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn der Provider läuft schaut er im eingestellten Intervall im eingestellten Verzeichnis nach ob es dort neue Dateien gibt. Wenn er sie korrekt verarbeiten konnte dann werden diese anschließend gelöscht, wenn es einen Fehler gab dann werden die Dateien umbenannt, z.B. von .csv nach .cs_. Zumindest war das mal so. Schau dir mal das Log-Verzeichnis vom Provider an.
 
Das ist auch noch so :) Vielen Dank für die Hilfe! Es lief tatsächlich der falsche Provider (ich hatte die Information den anderen nicht starten zu dürfen).
Jetzt liest er die Daten ein, aber gibt gleich eine Fehlermeldung raus. -_- und zwar:
#Error:===> Tag Lufttemperatur not found on 'C:\HISTDATA\Dateiname.csv'
Ich habe die Daten folgendermaßen in eine Zeile strukturiert:

JJJJ-MM-TT hh:mm:ss;Lufttemperatur;4;Luftfeuche;90;CO2_Konzentration;380,4

Haben Sie vielleicht noch einen Tipp?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du unter dem Provider mit den historischen Daten ein Tag Namens "Lufttemperatur" angelegt?
Einen mit dem Namen "CO2_Konzentration" benötigst du dann vermutlich auch noch. Wobei ich nicht weiß ob es überhaupt erlaubt ist mehrere Tags in einer Zeile einzulesen, und wie das Format dann aussehen müsste. Das steht aber in der Hilfe beschrieben, und das Trennzeichen lässt sich meine ich sogar einstellen. Ich habe mal ein Konvertierungsprogramm geschrieben welches aus einem anderen Format in ein Acron-kompatibles CSV konvertiert, da habe ich je Zeile immer nur ein Tag geschrieben.
 
Guten Morgen,
dürfte ich noch fragen, wo ich das Tag bzw. die Tags im Provider anlegen kann? Ich finde die Funktion leider nicht. Muss das im Designer geschehen?
 