Wenn ich mal annehme, dass sich die 3 Panels und die beiden CPU's im gleichen Netz befinden (vor Allem auch physikalisch) und dass du auf den HMI-Projektierungen die Verbindungen zu beiden CPU's angelegt hast dann sollte das funktionieren ...
Ist das denn auch so - davon hast du nämlich nichts geschrieben ...
Gruß
Larry
Sorry, ja da hast du recht, das hab ich in meiner Hektik glatt vergessen.
Ja, das ist alles angelegt und kontrolliert. Wenn der Kollege sich im selben Netz befindet, kann er alles anpingen.
Laut Kunden- IT ist nur ein einzelner Switch dazwischen, bei dem jede Kontrollfunktion abgeschaltet wurde.
Ist die zu den Variablen gehörende HMI-Verbindung aufgebaut?
Ist das die richtige Verbindung? Sind Bildteile aus einer anderen Projektierung kopiert (möglicherweise sind die Variablen dann auf der Verbindung zu der anderen SPS)?
Ist die Anbindung der PLC-Variablen symbolisch oder absolut? Gibt es die Variablen in der SPS? Lest Ihr jeden einzelnen Digitaleingang als BOOL oder lest Ihr DWORD-weise? Lest Ihr F-DI, und wie?
Gibt es am Panel Systemmeldungen die auf Probleme beim Variablenlesen hindeuten? Zeigt das Panel überhaupt Systemmeldungen an?
Ist "Software alles komplett übersetzt"?
Harald
Ja, die Verbindung ist aufgebaut, über die gleiche Verbindung können die Waagen und Motorzustände die als Integer, bzw. String übergeben werden, und in DB's zu finden sind, aktualisiert werden. Nur die Direktzugriffe auf Eingänge nicht.
Ja, die Bildteile sind zwar kopiert, aber die Verbindungen wurden auf die neuen für dieses Panel umgeändert. Die Zugriffsart ist symbolisch, ja die Variablen gibt es, ja die Variablen werden als Bool gelesen, kein DWord und es sind normale Eingänge. Keine F-DI.
Die Eingänge sind auf ET Modulen zu finden die über Profinet mit der Steuerung kommunizieren. Gibt es das Peripheriezugriffsodell mit TIA noch? Das haben wir nicht kontrolliert, da wir in der Software auf besagte Eingänge mit EX.X zugreifen können.
Die Systemmeldungen haben wir gerade kontrolliert. Es werden keine angezeigt.
Ja, die Software ist komplett übersetzt.
Erfassungsart der Variablen ist Zyklisch im Betrieb, Abfragezeitraum ist 1s, es ist nicht gemultiplexet.
Unter Adresse ist bei keiner Variable etwas eingetragen. Auch bei denen die Funktionieren nicht.
Wir dachten uns, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass die Variablen für die Sichtbarkeit einer Linie benutzt werden und es irgendwie Probleme mit den Linien oder der Sichtbarkeit gibt. Aber die Sichtbarkeit funktioniert im Zusammenhang mit einer anderen aus einem DB stammenden Variable mit Rechtecken und mit Linien. Es sind wirklich nur die Variablen die direkt auf Eingänge abzielen, die keine aktualisierung bekommen.
Beim großen WinCC 6.irgendwas war es ja so, dass Variablen die auf Variablen in der Steuerung abzielen die aber nicht vorhanden sind, der gesamte Block in der sich die Variable befindet, nicht aktualisiert wird. Das haben wir kontrolliert, indem wir alle Variablen rausgeschmissen haben und auf eine Eingangsvariable zugegriffen haben die definitiv existiert.
Aich haben einige Variablen in der Steuerung SOnderzeichen, und werden deshalb im HMI mit Hockommata ("xxxxx") unter PLC Variable angezeigt.
Das haben wir kontrolliert, indem wir die Variablen rausgeschmissen haben und es ging trotzdem nicht.
Es scheint für mich so, als würde die Steuerung den Zugriff auf die Eingänge blocken. Ob es dort eventuell noch irgend eine Einstellung gibt die man machen muss?
Danke soweit