WinCC WinCC & VBS

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

levo81

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe da ein Problem mit WinCC und VBS.

Die Variable Status3 ist vom Typ Word (HMIRuntime.Tags("BBR::101304GQH004FME004/KLAPPE.Status3")
Ich muss den 28 Bit abfragen, ob er TRUE bzw. "1" wird.
Die Variable HMIRuntime.Tags("BBI::101304GQH004FME004/KLAPPE hat verschiedene Ausgänge OUT1, GrpErr , Status1, Status2 und Status3


Ich habe es so ungefähr geschrieben, aber es hat leider nicht funktioniert.

If HMIRuntime.Tags("BBR::101304GQH004FME004/KLAPPE.Status3(2^28").read = True then

Visible_Trigger = True

End IF

Es sind leider mehrer Klappen, so dass ich ungern mit einer tmp Variable arbeiten würde.
Hab ihr vielleicht einen Vorschalg für mich, wie man die o.g. Variable abfragen kann?

Danke und ein schönes Wochenende
 
Hallo Levo,

folgendes sollte funktionieren.

If HMIRuntime.Tags("Dein Variablenname").Read And &h10000000 then
Visible_Trigger = True​
End If

Ein schönes Wochenende noch

Gruß

Martin
 