WinCC V7 Bitmeldeverfahren aus WinCCflex / ProTool nachstellen

Astralavista

Level-1
Beiträge
799
Reaktionspunkte
112
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines "Konfigurationsproblem" mit WinCC V7.
Ich möchte die Bitmeldungen aus einem Datenbaustein, die schon mit ProTool oder WinCCflex dargestellt werden, auch mit WinCC V7 anzeigen lassen.
In Flex ist ja die Variable ein Array aus WORD, man gibt die Länge der Variable in Flex an und fertig.
Baue ich das in WinCC über eine Rohdatenvariable nach, kann ich nicht das Meldebit in der Spalte nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut. Weiter brauche ich dann auch eine Normierungs-DLL und die Meldung verschiebt dann nach der Konfiguration in den Ordner AS-Meldungen. Dort kann man dann noch nicht mal mehr die Meldenummer nachträglich ändern. Sehr seltsam finde ich.

Lege ich mehrere einzelne Wörter als Variablen an (Z.B. Stoermldung_Word1 … Stoermeldung_Word2 … etc) funktioniert es, wollte mir aber die Arbeit und Variablen sparen.

Kann man in WinCC V7 keine Rohdatenvariable zum anzeigen von Meldungen nutzen? Oder wie legt ihr Meldungen dort an?

Vielleicht eine blöde Frage, aber normal nutze ich nur Meldungen mit Alarm_8P oder Alarm_S in Zusammenspiel mit WinCC V7.
 
Nee, Rohdatenvariablen sind der falsche Weg, normale externe Variablen der richtige. Kannst halt ein Doppelwort für 32 Bitmeldungen verwenden... Arrays in WinCC7 hab ich auch noch nicht gemacht. Keine Ahnung ob das irgendwie geht...
 