Hallo,

ich habe bei einem bestehenden und funktionierenden Projekt, programmiert mit WinCC 2008 SP3, in einem Bild ein Anzeigeelement hinzugefügt.
Und dieses modifizierte Projekt zum TP177A übertragen. Als ich das Bild mit dem neuen Anzeigeelement aufrufen wollte, wurde der Fehler-Code 70016 angezeigt.
Der Fehlercode bedeutet unter anderem, dass das Bild auf Grund von zu wenig Speicherplatz im TP177A nicht angezeigt werden kann.
Ich habe dann das neue Anzeigeelement im Projekt in WinCC 2003 wieder gelöscht und das jetzt wieder kleinere Projekt zum TP177A übertragen.
Nun sollte das fehlende Bild ja eigentlich wieder angezeigt werden können, da das zusätzlich Element gelöscht wurde und somit das Projekt weniger Speicherplatz benötigt.
Es erschien aber immer noch die Meldung 70016.

Was kann ich in diesem Fall tun, damit wieder alle Bilder angezeigt werden?
Gibt es eine Möglichkeit im TP177A den Speicher zu löschen um dann das kleinere Projekt noch mal zu übertragen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

löschen der Temporären Dateien und Projekt neu generieren brachte kein Erfolg.
Ich hab dann mal die Deklaration meiner Variablen überprüft und dabei festgestellt, dass eine falsch zugewiesen war.
Nach dem ich dies korrigiert habe, wurde die Seite auch wieder angezeigt

Gruß Jörn
 