WinCC V7.4 SP1 Update 9 -> Im Alarm Logging wird nicht der richtige Inhalt Angezeigt

Guten Morgen,

ich habe bei einen SCADA WinCC V7.4 Projekt das Problem, dass im Alarm Logging
zwei Variablen 'versetzt' Angezeigt werden.

Sieht man sich die Variablen an einen EA-Fenster an stehen die Richtigen Werte drin.
Im Alarm Logging jedoch steht an der ersten Position irgendwas drin und an der zweiten
Position der Inhalt der ersten Variable.

Hatte jemand schon diese Problematik ?

Gruß aus Bayern
 
Was zeigst du da wie von welcher Steuerung an? Steuerungs / Bitmeldungen?
Meinst du, dass Begleitwerte falsch angezeigt werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von einer S7-400er werden die Variablen von Format S7 Date über Skript im SCADA in eine Stringvariable gewandelt.
Dort werden die Werte wenn ich Sie normal im Bild ausgebe richtig angezeigt.

Im Alarm Logging sind diese jedoch versetzt obwohl hier die gleichen Variablen verwendet werden
 
Wann genau werden denn die Variablen-Inhalte erzeugt?
Sind die in dem Moment, in welchem der Alarm "feuert" schon fertig?
Ich hatte das auch häufig, dass Werte, die ich der Alammeldung (Bitmeldung) im Text auf dem HMI mitgegeben habe 0 waren, weil sie erst gleichzeitig mit dem Alarm oder kurz danach ihren "Alarm"-Wert bekamen.
 