WinCC flex Runtime mit einem BR Panel
WinCC flexible 2008 Runtime (Ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise 32/64…)
BR-Panel Automation Panel 12.1/ 5PP520.1214-00 (Panel PC 2100 mit Windows Embedded Standard 7 Premium SP 1)

Die Runtime lies sich ohne Fehlermeldung installieren. Keys wurden korrekt übertragen.
Überall als Admin angemeldet. IP Adressen gemäß Siemensvorgaben (für Siemens Industrie PCs) eingetragen. Laptop ebenfalls die richtige IP eingetragen. Auch im WinCC Flex Projekt unter
Kommunikation->Verbindungen->Schnittstelle/Adresse sowie Station alles eingetragen.



1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Unter Hardware->Zielsystem->Ethernet->Ethernet Teilnehmer bearbeiten sehe ich den BR Panel mit Mac und eingetragener IP.

Problem 1:
Wenn ich im RT Loader auf Transferfenster gehe, erscheint erwarte Verbindung nur etwa eine halbe Sekunde lang. Habe aber die Fernsteuerung aktiviert!. Dennoch komisch.
Problem 2:
Wenn ich mein Projekt übertragen möchte, kommt die Fehlermeldung:
Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie ihre Einstellungen etc.

Ich habe derzeit das Laptop direkt mit dem Panel verbunden.
Über USB kann ich die Datei einspielen (und das funktioniert dann auch). Dieser Weg wird vom Kunden aber nicht gewünscht.

Weiß da zufällig jemand Rat? Vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Schönes Wochenende an alle.
 
Fehler:
Die Com Schnittstelle "blockiert" die Siemens Runtime.
Lösung:
Start -> BR Automation -> Touch -> Touch Screen Select den Hakren bei der Com Schnittstelle entfernen (Achtung: Touchfunktion wird deaktiviert)
Online-Einstellung WinCC flex 2008 SP3 die Verbindung 1 deaktivieren. Die zweite Schnittstelle entsprechend einstellen.
Jetzt (wenn gewünscht) den Haken bei der Touchfunktion wieder aktivieren.
 