Flexible PC STation über Stationsmanager keine Verb.

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
525
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe eine Flexible PC Station welche per Ethernet an die Steuerung angebunden ist. Habe die Station eingerichtet (IE Schnittstelle in HW hinzugefügt, angeklickt das SImatic net Verxx installiert ist). Nun habe Ich die XDB Datei auf den PC kopiert und in den STationsmanager geladen. Scheint auch alles ok.

Nun mit flexible Prohjekt auf den PC übertragen und ... keine Verbindung.

Wenn Ich aber das Projekt aus S7 rauskopiere (also nicht inegriert arbeite) kann ich ja als verbindung ethernet anwählen und die ip des cp's angeben und siehe da, dann bekomme ich eine verbindung... warum???
 
Hallo Herr Kühner

Ich hatte in den letzten Tagen auch meine Mühe mit den Verbindungen beim Flexible. Ich kann dir vermulich nicht wirklich weiterhelfen aber ich muss auch auf den nächsten Service Pack warten....

Hatte ähnliche Probleme mit meinem Projekt und es der Hotline geschickt, die haben es in die Entwicklungsabteilung weiter geschickt, wo ich dann die Rückmeldung bekam "es ist ein bekanntes Problem"

Ich habe einen PC mit WinCC Flexible Runtime und einen IPC mit WinAC RTX über Ethernet. Plötzlich bekam ich beim Generieren unbehebbare Fehlermeldungen vom Stationskonfiguator.

Habe das reparierte Projekt von der Entwicklung zurück bekommen um weiter zu arbeiten. Der Fehler sei angeblich nur von der Entwicklung zu beheben...

Viel Spass mit noch...

Gruss Bruno
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
fehler...

hab ja keine fehler... generieren und alles geht, macht halt aber keine verbindung! wenn ich aber das projekt nicht integiert betreibe und die ip von hand eingebe (die gleiche ) dann gehts. aber dann setht ja auch als verbindung ethernet und nicht softnet drin... kein plan was das ist!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verzeih mir für das Fragen, was vielleicht auf der Hand liegt.

Zuerst den PLC als Verbindungspartner im WinCC Flexible via "softbus" auswählen.
Denn in NetPro kompilieren.
Und zuletzt den HW Konfig auf PLC laden

Du hast dieses überprüft?
 
Ein kleiner Test:

Füg einen OPC Server der PC Station hinzu.
Füg denn einen Verbindung zum PLC hinzu.
Im NetPro kompilieren.
HW Konfig auf PLC laden.
Dann den OPC Scout verwenden, um den Verbindung zu prüfen.
 