TIA .csv Rezepturdaten im Projekt importieren

mayven

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich möchte Rezepturdaten, welche ich auf dem HMI gespeichert und als .csv Datei exportiert habe, im Projekt importieren.
Jedoch erhalte ich folgende Meldung: "Import fehlgeschlagen! Datei enthält unzulässige Inhalte."
Woran kann das liegen? Beim Import habe ich Listentrennzeichen "," und Dezimaltrennzeichen "."
Der Datensatz und die Elemente sind auch die gleichen.
Danke für jede Hilfe!

mayven
 
Öffne mal die csv-Datei mit einem normalen Texteditor (z.B. Notepad) und schau Dir den Inhalt an. Sind die Listentrennzeichen vielleicht ";" (Semikolon) und die Dezimaltrennzeichen "," (Komma)?

Harald
 
häng mal die orginaldatei und die bearbeitete hier an
fakt ist, das nach dem bearbeiten die datei vom format her ungleich dem orginal ist

lass dir mal mit notepad++ 'alle zeichen anzeigen'
 
Export_HMI.pngExport_Projekt.png

Ich glaube es hat nicht geklappt, weil das HMI zweisprachig bedient wird (deutsch/tschechisch).
Beim exportieren aus dem Projekt hat es den Namen richtig ins File geschrieben, aber beim HMI Export hat es im tschechischen Namen einen Buchstaben entfernt und eine Zeile eingefügt....
 
Zurück
Oben