WinCC Flex MP277 Problem beim Transfer

tommy1311

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Nach langem mitlesen hätte ich jetzt auch mal ein kleines Problem und hoffe auf hilfreiche Antworten.

Folgende Situation:

Eine Anlage wurde von uns erweitert und dementsprechend auch die Visualisierung geändert. Dieses wurde in mehreren
Schritten gemacht, das heisst es wurde ein Anlagenteil dazu gebaut inkl. Erweiterung der Hardware und dementsprechend
wurden die Bilder im HMI geändert bzw. kamen neue dazu.

Bei jedem dieser Ausbauschritte funktionierte die Übertragung des Projektes einwandfrei, nur bei letzen nicht.
Wenn das Projekt übertragen wird, werden lediglich zwei Dateien transferiert jedoch nicht die Änderungen.
Da ich im Moment nicht vorort bin weiß ich jetzt nicht welche Dateien das genau sind. Es ist auf jeden Fall eine
*.dll und eine *.fwx oder so ähnlich.

Habe sämtliche Menüpunkte in der Software und am HMI durchforstet, finde aber nicht den entscheidenden Hinweis woran es liegen könnte.
Verwendet wird Win CC flexible 2008 SP5 und übertragen wird über Ethernet.

Vielleicht kann mich ja jemand erleuchten.

Mfg Tommy
 
Wenn das Projekt übertragen wird, werden lediglich zwei Dateien transferiert jedoch nicht die Änderungen.
Schon mal in WinCC flex => Extras => temporaere Dateien löschen und dann Projekt => Generator => alles neu generieren
Dann übertragen probiert?

Das sollte eigentlich dein Problem lösen, es tritt leider relativ häufig auf ( Änderungen werden gemacht, wenn man dann direkt transferiert
ohne alles neu zu generieren werden die Änderungen teilweise nicht übernommen oder Funktionen verschieben sich )
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, das habe ich nicht probiert da ich nicht weiß was dann alles weg ist.
Alles neu generieren habe ich natürlich probiert aber werde deinen Tip mal ausprobieren.

Mittlerweile habe ich auch die Variente "Pack&Go" vorbereitet. Mal schauen obs mit dem
funktioniert.
 
Vermisst Du denn was auf dem MP277 oder funktioniert was nicht?

Ich denke das Verhalten ist normal und kein Grund sich Sorgen zu machen. Wenn nur an Bildern was geändert wurde und nichts an den Geräteeinstellungen, und die Benutzerverwaltung und die Rezepturen nicht überschrieben werden sollen, dann muß günstigstenfalls nur die fwx-Datei übertragen werden, weil nur die hat sich geändert. Dann müssen keine weiteren Dateien übertragen werden. Bei "normalen" Änderungen werden oft nur 2 Dateien übertragen: PDATA.FWX und FWBASERES???.DLL

Übrigens: Von den Transfers schreibt WinCC flex eine Log-Datei WinCCTransfer.log in C:\TEMP (oder was bei Dir als TEMP-Verzeichnis eingestellt ist).

Harald
 
Das ist schon richtig. Ich glaube diese beiden Dateien sind es auch.
Das Problem ist das ich die Änderungen dann trotz Transfer nicht am HMI habe.
 
Ein zusätzliches Bild inkl. Schaltfläche dazu auf einem übergeordnetem Bild.
In der Simulation funktioniert alles einwandfrei.
 
Hat die neue Schaltfläche eine Animation "Sichtbarkeit"?
Hast Du auf das richtige Ziel-Panel transferiert? IP-Adresse korrekt?
Kam bei dem Transfer eine Fehlermeldung?
Hast Du ein (Info-)Bild in der Projektierung, wo Du bei Änderungen eine Versionsnummer/Buildnummer o.Ä. einträgst? Ist dieses Bild nach dem Transfer auf dem MP277 wie in der Projektierung?

Harald
 
Unbenannt.JPG

Verbindung ist korrekt und auch keine Fehlermeldung beim Transfer.
Info-Bild hab ich keins und auch keine Sichtbarkeit bei der Animation.

Die rechte große Schaltfläche wurde verkleinert.
Die linke die über dem Ventil liegt wurde hinzugefügt.
Beide mit den selben Einstellungen. Nach dem Transfer ist jedoch die kleine nicht vorhanden
und die rechte hat ihre ursprüngliche Größe.
 
Also, das Problem ist dass die unsichtbare Schaltflächen funktionieren nicht.
Da die Schaltflächen unsichtbar sind, wie siehst du auf den MP277 dass sie nicht vorhanden sind, bzw die grösse sich nicht geändert hat ?

Nur als versuch, probier mal die Schaltflächen auf sichtbar zu ändern.
edit: Und mit 3D Darstellung. Weil dann sieht man auf die Kanten wenn den Taster betätigt wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe gerade, es gibt eine Taste mit den Text "Weichwa-Tank" hinter den unsichtbare rechte Schaltfläche.
Wie soll das funktionieren ? Entweder sperrt den unsichtbare Tastee für den sichtbare Taste, oder umgekehrt.
 
Hallo!

Erstmal sorry für die lange Abwesenheit wegen Urlaub, Feiertag, usw.
War zwischenzeitlich beim Kunden, alles angestöpselt wie gewohnt, Änderungen im Projekt übertragen
und siehe da, plötzlich habe ich die Änderungen auch am Display ohne weiteres zutun oder Änderungen oder löschen
der temporären Daten.
Ich habe keine Ahnung warum es jetzt gegangen ist aber damit wäre mein Problem gelöst.

Danke an alle für die diversen Tips.

Mfg Tommy
 