WinCC Migration von älteren WinCC-Projekten

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.414
Reaktionspunkte
4.043
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab ein WinCC 7.2 Projekt.
Nun wollte ich das in WinCC 7.5 und WinCC Prof 15.1 migrieren um ein paar Dinge für ein neues Projekt zu testen.

Migration 7.2 zu 7.5 hat geklappt. Dauert lange, aber immerhin!
Migration 7.2 zu WinCCProf klappt nicht, weil Projektstand kleiner WinCC 7.4 SP1
Migration 7.5 zu WinCC Prof 15.1 klappt nicht, weil Projektstand größer WinCC 7.4 SP1.

Eh, die liefern beide Versionen gemeinsam aus und man kann die nicht mal migrieren und muß auch noch irgendwoher eine 7.4 SP1 besorgen und installieren? :shock:

Wird immer interessanter mit Siemens.

P.S. Man kann ja die WinCC 7.x und WinCC Prof nicht parallel installieren. Aber auch eine Deinstallation von WinCC Prof und eine anschließende Installation von WinCC 7.5 endet in nicht vernünftig laufenden Projekten, weil bei der Deinstallation Dienste offensichtlich nicht korrekt deinstalliert werden und nach der Installation von 7.5 diese Dieste auf falsche Verzeichnisse mit dort nicht vorhandenen Programmen zeigen.
Ich glaube nicht, dass die wirklich wissen, was sie tun oder?
 
Kurze Rückmeldung.

Ich hab mal alles installiert und migriert.

WinCC 7.4 SP1: läuft, sieht aus wie das Original aus 7.2.

WinCC 7.5: läuft, sieht nicht ganz aus wie das Original, kann man aber nacharbeiten. (z.Bsp. Uhr hat komische Farben und ist nicht mehr transparent)

WinCCProf15.1: migrieren von 7.4SP1 hat funktioniert, ABER
Ich mußte im weiteren feststellen, das die Installation nicht korrekt zu sein scheint (Sauberes Win10 1803). Man kann nicht übersetzen und auch nicht so richtig speichern. Auch ein neu angelegtes Projekt wird spätestens zerstört, wenn ich ein neues Bilkd einfüge und das dann speichern und übersetzen will.

Projekt Projekt1 geöffnet.,13.06.2019,18:05:17
Beim Übersetzen ist ein schwerer Fehler aufgetreten. Bitte installieren Sie neu, um dieses Problem zu beheben.,13.06.2019,18:10:09
Erstellung des Runtime-Projekt fehlgeschlagen. Die Datenbank konnte nicht mit dem Runtime-Projekt B3C21002100F000110B5006709000000000000verbunden werden.,13.06.2019,18:10:10
Wohl gemerkt, war eine sauberes Win10.

Reichlich arm von Siemens.
Damit steht erst einmal fest, WinCCProf kommt nicht in unsere Anlagen.

P.S. Kennt jemand dies Art Meldung?
Was meinen die mit neu installieren, das ganze WinCCProf? Ich glaube es hackt :-(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralle

glaube da Läuft der SQL Server Dienst nicht. Bin grad am Handy On. Hab das mal in einem Siemens FAQ gelesen. Schau doch bitte mal in deinen Diensten nach.


Gruß Gumpi
 
@Wincctia

Ja danke, aber der lief, immerhin :)
Ich hab noch einmal eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen, danach hat es immerhin funktioniert.
Das waren dann insgesamt sicher 4 Insallationsdurchläufe, ist schon irre.
Sieht optisch eigentlich ein wenig besser aus, als 7.5 (z.B. Alarmcontrol), aber ich hab irgendwie kein Vertrauen in TIA, viel zu instabil, wobei die Runtime ja letztendlich die von V7.4 ist.
Ich mach jetzt noch ein paar Tests mit einem ThinClient, Webnavigator und HTML5, dann muß ich mich entscheiden.

PS: Übrigens, einige der WinCC-Controls (auch hier das Alarmcontrol) mögen keine Vergrößerung über die Win10-Anzeigeneinstellungen, die sind dann zu klein.
Aber in der nativen Auflösung des späteren Runtime-PC geht es.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ralle,

hierrüber kann man eine Grundsatzdiskussion starten. Was mir noch eingefallen ist aktuell gibt es einen etwas ominöse SeCon Fix von Siemens glaube den braucht es aber erst ab 1809 weil sonst gar keine Tia Instalation mehr Durchläuft.

Ich muss sagen wir haben 3 Stellig Tia V13 Sp1 upd7 WinCC Prof im Einsatz. Und ja es geht schon, Wichtigste Angewohnheit immer Komplettübersetzen. Dann ist das recht Brauchbar, Performance und Bedienkomfort sind leider wirklich stark zu verbessern.

Wir haben auch noch ältere Anlagen mit Zenon 6.51 muss ich sagen eine Komplett andere Liga, in allen Punkten. Leider aber doch schon fast Überladen. Jetzt kommt aber das große aber, wir upgraden aktuell auf Win 10 und hier muss auf Zenon 7.?? Geupdatet werden und das läuft aktuell sehr Durchwachsen besonders wenn viele Grafiken vorhanden sind. Hier ist auf einmal was verschoben oder abgerundet was nicht soll, das änderungsübersetzen und Onlinenachladen läuft auch nicht mehr Sauber ( auch oft abstürzte). Aber schauen wir mal weil es ein neues Build diese Woche gegeben hat.



Gruß Tia
 
Zurück
Oben