Hallo zusammen
Ich kämpfe gerade mit den Archiven in WiCCflex und bräuchte mal Unterstützung.

Folgendes Problem:
Es geht darum die Temperatur in einem Wassertank zu archivieren.

Flex zeichnet mir alle 5 Sekunden einen Messwert auf.
Das ist mir viel zu viel.
Alle 5 Minuten ein Messwert wäre völlig ausreichend.

Das Archiv soll dann alle 24 Std. an ein Netzlaufwerk geschickt werden.
Bei dem jetzigen Aufzeichnungstakt gibt das eine sehr große CSV Datei mit einer viel zu hohen Auflösung.

Ich hab schon alles Mögliche probiert (Anzahl der Datensätze pro Archiv etc ) aber von dem 5 Sekunden Takt komme ich irgendwie nicht runter.
Kann mir jemand sagen wo ich da drehen muss?
Vielen Dank schon mal im Voraus

PS: Es geht um die Runtime auf einem Pane-PC mit WinFlex 2008
 
Eigenschaften der Variable > Archivierung > Archivierungszyklus > einen 5-Minuten-Zyklus auswählen (ggf. einen neuen Zyklus erstellen)

Wenn es noch keinen 5-Minuten-Zyklus gibt, dann direkt in obigem Auswahl-Dialog per [Neu] oder unter Kommunikation / Zyklen einen Zyklus erstellen: "Archivierung_5_min"