WinCC Flex Rezepturelement zu bestehender Rezeptur hinzufügen

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe eine Anlage "geerbt" die schon in Betrieb ist und bei der ich jetzt einen weiteren Wert in die Rezeptur einfügen soll.
Der Spezialist, der das gemacht hat, hat zwar im DB schon ein paar Reserven gelassen, im HMI aber NICHT.

Ich habe so dunkel im Hinterkopf, dass ich mir mal bei PRO-TOOL was zerschossen habe weil ich einen zusätzlichen Eintrag eingefügt habe.
Hat jemand Ahnung wie sich das bei WinFlex verhält?

Ich denke eigentlich sollte das bei WinFlex nichts ausmachen.
Habe aber etwas Bauchschmerzen weil Anlage am anderen Ende der Welt steht und die Aktion über Fernwartung laufen soll.

Vielen Dank, schon mal im Voraus, für eure Einschätzungen
 
Hallo Paul,

hast du damals den zusätzlichen Eintrag an das Ende der Rezeptur gesetzt oder zwischen bestehende Einträge eingefügt (und damit die Reihenfolge der Rezepturvariablen verändert)?

Ohne Gewähr:
Soweit ich mich erinnere ist nämlich das "Hinzufügen an das Ende einer Rezeptur" unkritisch (für den neuen Eintrag wird dann beim ersten Laden der projektierte Variablen-Startwert verwendet), das "Einfügen zwischen bestehende Rezepturelemente" führt jedoch zu Problemen.


Gruß, Fred


PS: Hast du keine Möglichkeit, das ganze zu simulieren? Sollte mit Hilfe des Variablen-Simulators gehen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fred
Ich hab das damals dazwischen gequetscht damit alles schön beieinander bleibt.
Hat sich aber wieder "entwirrt" nachdem ich es hinten angefügt habe (hat mich selbst ganz gewundert)
Allerdings war das ja PRO-TOOL. Da wurden die verwendeten Rezepturelemente ja "anders" definiert (zusammengestellt)
Bei WinFlex hat man ja letztendlich eine Liste in der die Elemente nach Namen / Adresse sortiert liegen.

Wie gesagt, ich denke eigentlich schon, dass das gehen müsste.
Es gibt halt dann alte Datensätze bei denen zusätzliche Eintrag mit "0" (oder einem Startwert) belegt ist.
 
Ich meine mich zu erinnern, daß es beim Einlesen vorhandener/gespeicherter Rezepturen im HMI von Datei und/oder Import von csv-Datei Probleme gibt, weil sich der Aufbau der Rezeptur geändert hat. Ob es solche Auswirkungen gibt würde ich vorsichtshalber mit einer Kopie des HMI-Projektes vorher mal testen/simulieren.

Verwendet eine externe Applikation die Rezeptur-Dateien oder Rezeptur-Exporte (csv)? Die müsste dann ziemlich sicher angepasst werden.

Harald
 
Hallo,

ich habe erst neulich eine Rezeptur bei einer älteren Maschine erweitert. Dabei habe ich mich an die Dokumentation von WinCC Flexible gehalten. Hat soweit eigentlich ohne Fehler geklappt. Die neuen Elemente wurden hinten hinzugefügt

2019-07-15 10_33_56-WinCC flexible Information System.jpg
 

Anhänge

  • 2019-07-15 10_33_56-WinCC flexible Information System.jpg
    2019-07-15 10_33_56-WinCC flexible Information System.jpg
    83,5 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
I....daß es beim Einlesen vorhandener/gespeicherter Rezepturen im HMI von Datei und/oder Import von csv-Datei Probleme gibt,......
Verwendet eine externe Applikation die Rezeptur-Dateien oder Rezeptur-Exporte (csv)? Die müsste dann ziemlich sicher angepasst werden.
So weit hab ich noch gar nicht gedacht.
Export von Rezepten als CSV ist jedenfalls projektiert (nur zur Datensicherung).
Ich bezweifle aber, dass das jemals gemacht wurde.
Wie gesagt: Geerbtes Projekt.... Kenne weder den Kunden noch die Maschine :rolleyes:

Dass andere Rechner auf die Rezepte zugreifen kann ich ausschließen
 