WinCC Flex Zweites identisches Mobile Panel integrieren

Martschen

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche neben einem bestehenden Mobile Panel 277 ein zweites identisches in eine Anlage zu integrieren. Auch mit gleicher Runtime. Angeschlossen sind beide über Profibus an eine 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0). Programmiert wird mit Step7 5.6 HF5 und WinCCflex 2008 SP5.
Ich hab einfach in dem Menübaum in Step7 das vorhandene Panel kopiert und neu eingefügt und in der HWKonfig die PB-Adresse angepasst. Die Softkeys sind als DP-Direkttasten projektiert, also wurden auch da die Adressbereiche angepasst und die neuen E/A's im Programm ergänzt.

Problem: das neue Panel läuft nur, wenn das alte nicht verbunden ist. Sind beide am Profibus, funktioniert nur das alte. Das neue baut die Verbindung sofort ab (DP-Direkttasten funktionieren aber noch). Ist nur das neue Panel am Bus, funktioniert es einwandfrei. Adressen in der Anschluss-Box und den Panel-Einstellungen passen.

Habe folgendes probiert:
- Beim neuen Panel in WinCC unter Verbindungen der S7-Verbindung einen anderen Namen gegeben
- Bei beiden Panels in WinCC unter Verbindungen den Haken "Einziger Master am Bus" entfernt
- In NetPro der MPI/DP-Schnittstelle des neuen Panels einen anderen Namen gegeben
- In HWKonfig bei den CPU-Eigenschaften unter Kommunikation die reservierten Verbindungsressourcen für OP-Kommunikation von 1 auf 2 erhöht.

Alles ohne Erfolg. Weiß jemand was ich noch übersehen haben könnte? Kann ja nur ein kleiner Copy-Paste-Fehler sein denk ich.
 