WinCC Flex Led-Variable nicht zuweisbar

cabman

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

habe aktuell das Problem, dass ich in meinem WinCC flexible 2008 SP5 Projekt die LED-Variablen in der Vorlage nicht zuweisen kann. Die als Word angelegte Variable kann ich zwar
auswählen, jedoch lässt sich nur bit 0 und 2 einstellen. Nachdem ich dann z.B. auf ein anderes Element gewechselt bis ist der Eintrag in der Led-Variable wieder verschwunden.

Ich vermute das ein interner Projektfehler vorliegt. Extras -> Temporäre Datein löschen, Projekt neu generieren und den Caches-Ordner habe ich schon gelöscht.

Gibt es weitere möglichkeiten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
was für ein Panel?
was für eine WinCC flex Version ( ok, überlesen. Steht schon da )
wird die Variable woanders noch im Projekt verwendet ( Querverweis )?
 
Panel: MP277 8" PN
Version: 2005 SP5 V1.5.00

Variable wird im Panel nicht weiter verwendet, interessant ist jedoch das im Querverweis auf den F-Button in der Vorlage verwiesen wird, dann aber der Eintrag in den Eigenschaften
leer ist.
 
Ok, das bedeutet vermutlich, das deine Variable irgendwo noch projektiert ist.

Kannst du diese LED Variable einmal löschen => Projekt neu generieren und schauen, wo er Fehler bringt.

Bzw. ist diese Variable an der Taste vielleicht unter "Ereignisse" projektiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Variable gelöscht und neu generiert -> kein Fehler, keine Warnung.

Die LED Ansteuerung habe ich in ca. 50 Projekten schon benutzt bisher kein Problem.

Event. muss ich das Panel(Projekt) neu anlegen.
 
Zurück
Oben