WinCC Flex Mobile Panel 277 V2 8" Image wiederherstellen

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.463
Reaktionspunkte
7.076
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, es ist passiert:
An einem unserer Siemens Mobile Panel 277 IWLAN V2 ( 6AV6645-0DE02-0AX1 ) wollte
ich eine geänderte Visu aufspielen, WinCC hat ein Betriebssystemupdate gefordert,
während dem durchführen stürzt mein PG ab.

Jetzt bootet das Mobile Panel noch mit:

ERROR: Image is corrupt!
Waiting for Image update

MAC Adresse wird angezeigt, meine LAN Schnittstelle steht auf TCP/IP.

Das Problem ist, wenn ich mit ProSave "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" möchte, per MAC Adresse,
dann kommt von ProSave die Meldung: "Bitte booten Sie das Simatic-Bediengerät über den Dialog "OP Propertier", Register "Device" neu."
was natürlich nicht mehr möglich ist.

Ich habe jetzt ein Ersatzgerät hingehängt, die Anlage läuft wieder.

Habt ihr mir einen Tip, wie ich das Gerät wieder zum laufen kriege? ProSave verbindet sich nicht mittels MAC und das Gerät per Systemsteuerung neu booten
( Prepare for Reset ) geht ja nicht mehr :-( ( Normales Patch + Crossover getestet )

Vielen Dank

Mobile.jpg


Ich habe noch diese Info gefunden und probiert aber Prosave überträgt nichts, wenn ich das Panel neu boote ( MAC passt, ich sehe das Gerät im Primary Setup Tool )
mp.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem ist, wenn ich mit ProSave "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" möchte, per MAC Adresse,
dann kommt von ProSave die Meldung: "Bitte booten Sie das Simatic-Bediengerät über den Dialog "OP Propertier", Register "Device" neu."
was natürlich nicht mehr möglich ist.
Einfach Aus und wieder Ein tut's genauso (also 24V vom Panel abziehen und wieder anstecken).
Es kann sein, daß man mehrere Versuche braucht, falls ProTool schon Timeout meldet bevor sich das bootende Panel am PN-Anschluß meldet. Auch die automatische Windows-Medienerkennung "Netzwerkkabel abgezogen" kann sich störend auswirken - die am besten deaktivieren, oder mal versuchen, einen einfachen Switch dazwischenzuschalten.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

danke schon einmal für deine Antwort.

Einfach Aus und wieder Ein tut's genauso (also 24V vom Panel abziehen und wieder anstecken).
Es ist ein WLAN Panel mit Batterie, für den Neustart entferne ich die Batterie da der POWER Taster in dem Zustand
"Wait for Image" keine Funktion zu haben scheint ( auch wenn man länger drückt ).

Es kann sein, daß man mehrere Versuche braucht, falls ProTool schon Timeout meldet
PraSave wartet ewig bis zum Timeout ( > 2 Min. )

Auch die automatische Windows-Medienerkennung "Netzwerkkabel abgezogen" kann sich störend auswirken - die am besten deaktivieren, oder mal versuchen, einen einfachen Switch dazwischenzuschalten.
Das werde ich mal ausprobieren.

Im Prinzip habe ich das schon oft gemacht ( per Ethernet/MAC oder seriell bei diversen Geräten ), nur dieses Gerät zeigt keinerlei Reaktion.

OK, ich probiere es morgen früh noch einmal aus, indem ich einen Switch rein hänge. Ich melde mich dann auf jeden Fall.

Weitere Vorschläge sind willkommen
 
Ich muß gestehen, solches Image aufspielen mit Panel-Reboot habe ich schon öfter gemacht, allerdings noch nie mit einem Mobile Panel 277 IWLAN - das scheint da wohl noch ein paar besondere Fiesematenten zu haben.

Harald
 
Ich muß gestehen, solches Image aufspielen mit Panel-Reboot habe ich schon öfter gemacht, allerdings noch nie mit einem Mobile Panel 277 IWLAN - das scheint da wohl noch ein paar besondere Fiesematenten zu haben.

Harald

Ja, mal sehen. Das Panel hat ja hinten einen Netzwerkanschluss, ich erreiche es mit dem Primary Setup Tool und kann sogar eine IP vergeben.
Ich werde es morgen früh mal mit dem Switch probieren. Laut Siemens Handbuch reicht es ja, das Gerät neu zu starten. Nur hat es leider
nicht geklappt ( probiert mit Field PG M2, WinXP und älterer ProSave Version und einem Win7 Rechner und ProSave V15 ).

Morgen früh werde ich dann berichten ( der Siemens Support für die 277 ist bereits kostenpflichtig ).

Danke Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Ende vom Lied:
Wiederherstellung des Image war aus unerklärlichen Gründen nicht mehr möglich, obwohl das
Gerät noch anfährt und auf ein IMAGE Update wartet sowie vom PC aus erreichbar ist, Siemens
Support konnte auch nicht helfen, das Gerät wird nun eingeschickt.
 
Zurück
Oben