WinCC Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (TP 177 A): Black-Screen

Buschmann

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich habe ein TP 177 A bei eBay besorgt und muss nun die alte Visualisierung runter bekommen. Nachdem das Betriebssystem-Update 3 x erfolglos durchgelaufen ist, wollte ich es auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ergebnis: Beim Hochlauf kommt noch ein Ladebalken, oben kommt noch "no filesystem" und nach dem "starting" folgt nur noch ein schwarzer Bildschirm. Hat da jemand eine Idee, wie man das wieder zum Laufen bekommt?

Gruß
Buschmanne
 

Anhänge

  • 1_Bootloader_startet.jpg
    1_Bootloader_startet.jpg
    51,4 KB · Aufrufe: 22
  • 2 - no filesystem.jpg
    2 - no filesystem.jpg
    52,8 KB · Aufrufe: 19
  • 3 - Black screen.jpg
    3 - Black screen.jpg
    40,2 KB · Aufrufe: 19
Was für ein Kabel hast Du benutzt?

Aus dem Handbuch Betriebsanleitung des TP177A
7.4 Betriebssystem aktualisieren am TP 177A ...
7.4.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Für das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist die Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit einem PC/PPI-Kabel erforderlich.
Du brauchst eines dieser Kabel:
RS232/PPI Multi-Master Kabel 6ES7901-3CB30-0XA0
USB/PPI Multi-Master Kabel 6ES7901-3DB30-0XA0

PS: Die alte Visualisierung bekommt man auch runter, indem man eine neue (z.B. eigene, leere) Projektierung drauf lädt. Dafür reicht ein normales MPI-Kabel oder Profibus-Kabel.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein 6ES7972-0CB20-0XA0 (Nachbau) benutzt.

Ein anderes Projekt drauf schieben funktioniert ja irgendwie nicht. Ich komme ja nicht mehr in den Transfermodus. Sobald das TP hochläuft, kommt nach ein paar Sekunden ein Black-Screen, wie oben beschrieben.
 
Tja, Handbuch vorlesen kam nun leider zu spät für Dich. Mit solchen Kabel-Nachbauten kann man vielleicht das User-Projekt übertragen, doch für das Einspielen/Wiederherstellen des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muß definitiv eines der genannten Siemens PPI-Multi-Master Kabel benutzt werden.

Tipp: beim Kabel kaufen darauf achten, daß da wirklich SIEMENS drin ist und SIEMENS drauf steht und nicht "für Siemens" oder "Semies" oder irgendwas ähnliches.

Harald
 
Angeblich unterstützt das Kabel doch PPI. Im Simatic-Manager war allerdings noch MPI ausgewählt.

Gibt es da jetzt keine Hoffnung mehr, das TP wiederzubeleben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit den genannten richtigen Kabeln ist die Wiederherstellung Deines TP177A möglich. Vielleicht kann das jemand für Dich machen. (Ich müsste erst mal am Montag nachschauen, ob unser Kabel noch da ist.)

Harald
 
Ist für ein privates Projekt. Eventuell haben wir das passende Kabel am Montag auch bei uns in der Firma.
PPI muss auf jeden Fall im Manager eingestellt sein, oder?

Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
 
Mache die Wiederherstellung am besten mit ProSave (direkt ProSave starten), da stellst Du dann unter Verbindung ein "Serial (via RS232/PPI Multi-Master Cable" oder "Serial (via USB-PPI cable)"

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe noch das richtige Kabel gefunden (war mit S7-200 beschriftet!?) und bin jetzt wieder online! Das hat echt Nerven gekostet. Aber wieder was gelernt!

Vielen Dank!

Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
 
Schön zu hören daß es geklappt hat. :D
Übrigens: Der Karton von unserem 901-3DB30-Kabel ist auch mit "S7-200" beschriftet :) obwohl es viel wichtiger für die Rettung von TP177 ist. Das Kabel ist ursprünglich dafür gedacht, ein normales Notebook/PC preisgünstiger als mit MPI/Profibus-Adapter mit einer S7-200 zu verbinden. Das Kabel geht nur mit S7-200 (nicht -300/400) und mit OP/TP.