TIA Comfort Panel TP1200 Email Versand

Wolfgang14

Level-1
Beiträge
175
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe derzeit ein Siemens HMI TP1200 Comfort Panel im Einsatz dieses soll mir auftretende Störungen per Email an mein Diensthandy schicken. Das funktioniert aktuell auch ganz gut. Nur Spamt es mir förmlich mein Email Postfach voll weil ich sämtliche Meldungen bekomme wenn ein Fehler auftritt, wenn er Quittiert wird und wenn er wieder gegangen ist. Mir würde es jedoch völlig reichen wenn eine Email verschickt wird wenn der Fehler Auftritt. Kann man das irgendwo einstellen ??


Danke schon mal im Voraus



PS. Das Touch Panel wird mit einer 1515-2PN betrieben und mit TIA15.1 programmiert
 
ich nehme an,dass du bei meldeklassen die email-adresse angegeben hast. dann wird bei jedem ereignis eine mail versandt.
alternative.
öffne die bitmeldungen und markiere alle meldungen die eine email versenden sollen. dann unter ereignisse/gekommen die funktion email wählen.
 
Email über HMI

Hallo,

ich habe derzeit ein Siemens HMI TP1200 Comfort Panel im Einsatz dieses soll mir auftretende Störungen per Email an mein Diensthandy schicken. Das funktioniert aktuell auch ganz gut. Nur Spamt es mir förmlich mein Email Postfach voll weil ich sämtliche Meldungen bekomme wenn ein Fehler auftritt, wenn er Quittiert wird und wenn er wieder gegangen ist. Mir würde es jedoch völlig reichen wenn eine Email verschickt wird wenn der Fehler Auftritt. Kann man das irgendwo einstellen ??


Danke schon mal im Voraus



PS. Das Touch Panel wird mit einer 1515-2PN betrieben und mit TIA15.1 programmiert

Hallo Wolfgang, hast du die SMTP-Einstellungen im HMI eingestellt oder in der Runtimeeinstellung im Projekt? Hast du außerdem noch irgendwo anders was einstellen müssen außer IP und Gateway des HMI?
Bei mir wollen die Mails nicht rausgehen.
Wir haben einen eigenen Mailserver im Betrieb. Muss SSL Verschlüsselung aktiviert sein? Was passiert wenn das Triggerbit der Bitmeldung für längere Zeit high bleibt? Wird dann trotzdem nur eine Mail verschickt? Es gab Fälle das versehentlich mehrere Mails gesendet wurden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Feuerreiter,
mich habe die SMTP in der Runtime eingestellt.
Außer IP und Gateway musste ich nichts einstellen. Versuchst du außerhalb eures Firmennetzwerkes zu senden oder intern ?
Bei uns ist es zum Beispiel so das nicht alles Mail Adressen nach draußen senden können oder dürfen das es quasi nur intern Funktioniert. Nein es ist nicht tragisch wenn das Triggetbit länger ansteht es wird trotzdem nur eine Mail verschickt.
 
...ich denke das unsere IT die IP vom HMI freigeben muss. Zudem läuft die SPS und das HMI in einem anderen Subnetz als der intere Firmenemailserver. Ich kann aber aus dem HMI Subnetz den Emailserver im anderen Subnetz anpingen. Gateway ist ebenfalls angelegt.....Ich danke für deine Antwort.
 