TIA Routing bei Archivexport

gerdh

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Folgendes Szenario
ET200 SP (CPU 1510) mit DP und HMI in einem "normalen" Netz (sprich 192.168.0.0/24)
CP 1543 in einem anderen Netz (in dem Fall 10.17.201.0/24)
Der Server zum Export steht im Netz des CP1543 (IP 10.17.201.254)

Geht das überhaupt ?
Und wenn ja wie wird das routing gemacht ? per masquerading wie zu Hause im Internet oder real sprich am Ziel kommt die Wirkliche IP adresse an ?

Gruss Gerd
 
Also du hast ein CPU mit zwei Schnittstellen, je mit individuellen IP Adressen.
Warum wurde das nicht gehen ?
Routing kommt nichts in Frage, es sei denn jemand will von das Firmennetz auf das Maschinennetz, z.B um eine Update von das Firmennetz auf den HMI einzuspielen.
 
Ah jetzt verstehe ich.
Archivexport von den HMI nach ein Server der auf den Firmennetz befindet.
Da bin ich nicht kundig. Ich denke es muss machbar sein.

edit: Ich denke es macht ein Unterschied ob den HMI ist ein Comfort Panel oder ein PC RT.
 
Vielleicht hilft das:
HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren und Zugriff auf ein NAS oder eine Windows Ordnerfreigabe
Da steht u.A.:
Folgende Netzwerk-Konfigurationen werden beschrieben:
  • Standard Netzwerk
    Es besteht ein gemeinsammes Netzwerk, indem alle Teilnehmer miteinander vernetzt sind.
  • Getrennte Netzwerke
a) Zwei getrennte Netzwerke die über einen Router miteinander verbunden sind.
b) Wie (a) in Verbindung mit einem WINS-Server.
c) Wie (a) in Verbindung mit einem Server Betriebssystem sowie einen DNS-Server und einen WINS-Server.​

 
Zurück
Oben