Servus zusammen,

ich habe ein Problem mit zwei über RedundancyControl gekoppelten Servern.

Server 1 = Standard Master
Server1_Konfig.JPG
Server 2 = Slave
Server2_Konfig.JPG

Jetzt fällt Server 1 in regelmäßigen Zeitabständen mit Fehler 1012363 aus. Wie finde ich heraus wieso er das macht, was die Ursache hierfür ist.
Fehlermeldung.JPG

Nach einem Neustart des Servers 1, ist alles wieder gut für ein paar Stunden.

Grüße Stephan
 
Wo finde ich die Logfiles?

Das werde ich prüfen.

Nein leider habe ich keine genauere Beschreibung gefunden, ich hatte gehofft, dass hier jemand evtl. eine hat ;)

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also über die Netzwerkkarte geht nur der (Ich nenns mal so) Redundanzverkehr.
Allerdings ist dort ein Switch verbaut.

Kann es an diesem liegen, muss ein Switch hier besondere Anforderungen erfüllen?
 
In dem einem Logfile (VerifyBhl1) wurde dieser Eintrag angelegt:
714224938 190907 00:00:06.75542 00002770 00001EA4 CWinThread C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin\CCPJOB.EXE (704.0.159.1) 2
714224938 00002770 00001EA4 CWinThread C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin\CCPJOB.EXE (704.0.159.1) 1

in dem anderen Logfile (WinCC_Sys_02) wurde dieser Eintrag angelegt:
2303,07.09.2019,00:00:11:561,1012200,4,,KKCH01,RedundancyAgent,Outage detected reason 'ApplicationHealthCheck',MSG_STATE_COME

Ich kann jetzt nicht komplett viel damit anfangen.
 
Ist zu der angegebenen Uhrzeit denn der Server ausgefallen?

Schau zusätzlich auch mal in die Windows Ereignisanzeige ob dort noch etwas zu finden ist, z.B. dass irgendein WinCC Prozess abgestürzt ist.

CCPJOB.EXE ist für die Ausgabe von Reports zuständig. Ist eine automatische Reportgenerierung eingerichtet? Vielleicht läuft dort gelegentlich etwas schief, das sollte man aber daran erkennen können, dass es immer zu entsprechenden Intervallen passiert (z.B. zur vollen Stunde).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also über die Netzwerkkarte geht nur der (Ich nenns mal so) Redundanzverkehr.
Allerdings ist dort ein Switch verbaut.

Kann es an diesem liegen, muss ein Switch hier besondere Anforderungen erfüllen?

Das ist schon mal gut. Ob ein Switch zulässig ist kann ich dir nicht sagen. Ich würde ihn mal ausbauen.

Was natürlich auch noch wichtig ist, ist eine identsiche Uhrzeit der beiden Server.
 
Also es war tatsächlich ein Druckauftrag aktiv auf einem nicht vorhandenen Drucker (Warum auch immer), den habe ich jetzt mal deaktiviert und ich beobachte das ganze weiter.

Analyse der Windows Ereignisanzeige hat kein Ergebnis gebracht, der einzigste Fehler der aufgetreten ist hat nur etwas mit dem Windows Backup zu tun und ist zeitlich nicht annähernd im WinCC-Fehler Zeitraum.

Danke euch schonmal.
 