Hallo zusammen,

gibt es eine möglichkeit im Bitmeldeverfahren in der HMI zu erkennen ob in der SPS Quittiert wurde oder per HMI selber ?
Die Meldungen werden archiviert.
Es steht im HMI immer auf KGQ oder KQG usw.. Eine zusätzliche Information wäre hilfreich wenn im Meldepuffer stehen würde wo Quittiert wurde.
Sprich HMI oder SPS (Quittiertaster).

HW :
S7-1500
TP1900
SW :
Tia V15.1

Gruss Michael

und... nein ich möchte nicht auf das neue Verfahren umstellen.....
 
Die Quittier-Quelle ist im MeldeLog oder MeldeArchiv nicht erkennbar. Man müsste die SPS-Quittierbits extra überwachen und irgendwie archivieren oder daraus zusätzliche Meldungen erzeugen. Oder die Option "Audit" verwenden.

Ist das ein vorhandenes (Fremd-)Projekt oder willst Du das neu programmieren?
Ist die Quittierung durch die SPS überhaupt notwendig?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

danke für die schnelle Antwort. Also :

- Audit lass ich mal weg ganz so wichtig ist es nicht für Audit. Der Grund diente lediglich dazu : hat der Bediener es am HMI gesehen oder hat er einfach so mal schnell am Schrank gedrückt weil gerade ne rote Lampe geleuchtet hat
- Projekt : bestehendes aus einer Bibliothek erstellt, sprich recht neu aber leider altes BiMeld Verfahren (das neue Meldeverfahren ist noch recht unbekannt bei mir)
- vom Prinzip her nein aber da es ein Umbau einer bestehenden Anlage ist sind überall Quittierschalter an den Schränken. Bin zwar kein Fan davon aber nun denn.

Ich lass das jetzt mal so stehen. Ansonsten wenn es jemanden bei uns interessiert muss ich halt ein wenig mit den Scripten rumbasteln oder Audit nehmen.

Grund für altes BiMeld Verfahren : alle Texte der Meldungen Dynamisch

Gruss Michael
 
Zurück