TIA HMI Profibus anbindung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Igendwas stimmt nicht, weil in dein letzten Screenshot meldet TIA für das MPI/DP(X2) Schnitstelle als "nicht verbunden" mit den 315-2DP CPU.
Aber in den vorigen Screenshot von den Netzübersicht sind beide auf denselbe Profibus Netz "PROFIBUS_1" verbunden.
Die Profibus Bus-Parameter findest du wenn du in den Netzübersicht, den violetten Profibusstrang markiert, und dann ALT-ENTER um die Eigenschaften zu öffnen.

Wenn du nicht sofort den Fehler lokalisiert, dann empfehle ich dass du einfach den bestehende Verbindung (in dein letzen screenshot) löscht. Und dann anlegst du eine neue Verbindung:
In das Netzübersicht wählst du Verbindungen, und dann siehst du mit den Maus eine Verbindung von KTP700 nach den 315-2DP CPU. edit: Damit entsteht eine Verbindung mit Blau angezeigt wie in das Bild von MFreiberger.
Danach die Hardware wieder kompileren.

Die Variabeln in das KTP700 Projekt muss mit den neuen HMi Verbindung verknüpft werden.

Ich habe die Verbindungen bereits manuell gelöscht und eine neue Verbindung zwischen KTP und CPU gezogen, es erscheit zwar die visuelle Verbindung (lila linie) allerdings wird in den Verbindungslisten nichts eingefügt...
 
Kann es sein, dass das Profibus Schnittstelle in eine VIPA CPU ist nur für reine Profibus Master-Slave Verbindungen ?
Keine HMI-Verbindungen über diese Schnittstelle ?
Wenn dass der Fall ist, auf MPI wechseln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab gerdae beim Online-Verbinden gesehen, dass anscheinend nicht die DP-Schnitstelle das Problem ist sondern die MPI... ich hab an der Peripherie nichts an der MPI Buchse angeschlossen und es ist auch keine MPI Verbindung im TIA gezogen oder hergestellt? Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?

MPI_Schnitstelle_Prob.jpg
 
Das Symbol "Wartung nötig" auf das MPI Schnittstelle bedeutet vermutlich nur dass das Schnittstelle als "nicht vernetzt" konfiguriert ist.
Es sollte nicht den DP Schnittstelle stören.
Wenn du es genauer wissen willst, dann rechtsclicken auf das Schnittstelle, und Daignostics wählen.

Ich schlage aber vor, als Lösungsvorschlag für den Problem in Beitrag #27, dass du probierst den Verbindung über MPI zu machen.
 
Das Symbol "Wartung nötig" auf das MPI Schnittstelle bedeutet vermutlich nur dass das Schnittstelle als "nicht vernetzt" konfiguriert ist.
Es sollte nicht den DP Schnittstelle stören.
Wenn du es genauer wissen willst, dann rechtsclicken auf das Schnittstelle, und Daignostics wählen.

Ich schlage aber vor, als Lösungsvorschlag für den Problem in Beitrag #27, dass du probierst den Verbindung über MPI zu machen.

Funktioniert leider auch nicht, habe alle ProifBus Verbindungen gelöscht und eine MPI Verbindung gezogen. Nun ist sowhol die MPI als auch die DP-Schnitstelle auf Störung...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Symbol "Wartung nötig" auf das MPI Schnittstelle bedeutet vermutlich nur dass das Schnittstelle als "nicht vernetzt" konfiguriert ist.
Es sollte nicht den DP Schnittstelle stören.
Wenn du es genauer wissen willst, dann rechtsclicken auf das Schnittstelle, und Daignostics wählen.
Hast du das probiert ?
 
Moin Schwalph,

ich habe das mal in einem neuen Projekt gemacht (nur CPU/Panel einfügen und Verbindung erstellen (MPI)). Dann alles übersetzen.
Hat alles wunderbar funktioniert.
Funktioniert bei Dir die Konfiguration nicht oder weiterhin das Laden?

VG

MFreiberger
 
Zurück
Oben