WinCC KPT 400 kein Transfer

nullkommanix

Level-2
Beiträge
232
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend @ all,
Tia V 13 SP1
Win CC Advanced

Nachdem ich eine alte S 7 300 ..315 EH 13-0AB0 V 2.6 mit DP/PN wieder in Betrieb genommen habe wollte ich mir den Spaß gönnen eine HMI mit in das Projekt einzubeziehen. Ich hatte gerade ein neues KPT 400 6 AV 123-2DB03-0AX0 zur Hand.
Also HMI anlegt -6 AV 123-2DB03-0AX0 Version 13.0.0.0 PN/IE1 steht ,speichern ,übersetzten ,alles gut.
HMI nochmal gespeichert und übersetzt, dann übertragen ,HMI gefunden > Transfer >
Meldung >Auf Zielgerät existiert ein aktuelles inkompatibles Firmware Image> Haken bei Anpassen und Down grade>Die Runtime hat folgende Version 15.00.00.00-25.01
Die Firmware hat folgende Version 15.00.00.00-25.01
Übertragen abgebrochen> OS Update Failed ....Image has no signature

Die Verbindung steht aber zumindest soweit das ich den Haken bei BLINKEN setzten kann und die HMI auch blinkt .Wird wohl an dem Versionstand liegen aber was kann ich jetzt machen um die Übertragung zur HMI hinzubekommen ?
ich hoffe jemand von euch hat eine Idee was ich machen könnte ?
In diesem Sinne erst mal einen schönen Abend noch und wenn jemand Lust und Zeit hat zu Antworten würde ich mich freuen.
Danke.
 
Ich muss morgen früh mal schauen, das Problem hatte ich
auch schon mal. Ich meine man kann in den Einstellungen
des ktp die Signatur oder Zertifikat abschalten.
Müsste morgen noch mal schauen.
 

Anhänge

  • Signature.jpg
    Signature.jpg
    216,9 KB · Aufrufe: 23
Moin DeltaMikeAir,
das klingt pausibel.Irgendwie hab ich da auch schon rumgedrückt aber wohl den entscheindenen Punkt übersehen> Validate Signatures
Werde ich später testen.Zuerst einmal vielen Dank.
Gruss
 
Zurück
Oben