WinCC Kann Projekt nicht öffnen (s7omwinx)

Step7Neuling

Level-2
Beiträge
226
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS Gemeinde,

ich habe ein WinCC Projekt bekommen, was ich an unserer WinCC Station bearbeiten darf.
Jedesmal wenn ich das Projekt öffnen will, kommt die Meldung :

Das Öffnen des Projekts schlug fehl.
Der Benutzer des Service-Projekts ist nicht verfügbar, ist nicht Mitglied
der Gruppe "Simatic HMI", oder der Benutzter hat nicht das richtige
Passwort eingegeben.

Ich muss zugeben, ich bin eher ein WinCC flex. bzw. TIA Portal Typ,
habe also so gut wie noch nie an diesem WinCC Rechner etwas gemacht,
was kann ich machen um die Paar Seiten zu bearbeiten ?
Muss ich hier irgendwas einrichten ? Oder geht es generell nicht ?

Ich bedanke mich für eure Hilfe.

Grüße
S7N
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das WinCC Projekt denn in der selben WinCC7 Version erstellt worden, wie Eure Engineeringstation hat? Ansonsten kann es 1000 Ursachen haben, warum man ein Projekt nicht öffnen kann...

Wenn die WinCC-Runtime als Dienst laufen soll, dann wird das Projekt als Service-Projekt konfiguriert, dafür muss ein Benutzer und Passwort eingestellt sein. Wenn dieser Benutzer auf Eurer ES nicht vorhanden ist, könnte Deine Meldung auftauchen... Hab ich aber noch nie ausprobiert, da WinCC bei mir nie als Dienst läuft...

Also Du müsstest herausfinden, welcher Benutzer + Passwort in dem Projekt eingetragen ist, und diesen Benutzer auf der ES einrichten...

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109736224/79336833931

Gruß.

PS: wenn Du nur an ein par Bildern Kleinigkeiten ändern willst, und weisst was Du tust, kannst Du die pdl Dateien aus dem Projekt auch in ein leeres kopieren und bearbeiten... Aber je nach Konfiguration des Systems kann man schon viel Quatsch machen...

PPS:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109736224/46977034379

[h=4]Service-Projekt bearbeiten oder migrieren[/h]Um ein Service-Projekt zu bearbeiten oder zu migrieren, müssen Sie auf dem Rechner den ServiceMode-Benutzer entsprechend administrieren. Wenn der ServiceMode-Benutzer nicht vorhanden ist, muss der eingeloggte Windows-Benutzer entsprechend administriert sein, damit das Projekt bearbeitet oder migriert werden kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben