Hallo!

Aktuell teste ich ein Projekt mit einer 1516 CPU,
die Visu soll per Runtime auf einem Desktop-PC laufen.

Per Field PG, Runtime gestartet, funktioniert es, man kann Variablen schalten und die werden in der CPU auch entsprechend invertiert.

Sobald ich diese Runtime auf einem Win10 Pro Desktop PC starte,
funktioniert die Verbindung zur CPU nicht.
Auf dem Desktop PC ist die Schnittstelle korrekt eingestellt.
Per TIA kann ich mich einwandfrei auf die CPU einloggen.
Lizenz ist auch vorhanden.
Die Firewall ein/aus schalten ändert nichts.
Der Desktop-PC ist direkt per Patch-Leitung auf die X1 der CPU verbunden.
Desktop-PC 192.168.212.10
Field PG 192.168.212.12
CPU: 192.168.212.1
(Auch Field PG abstecken und nur Desktop PC an der CPU ändert nichts)

Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen kann?

Viele Grüße
Joe
 
Überprüfe die Einstellungen der S7-Online Schnittstelle über den PG/PC-Schnittstelle Einstellen Dialog in der Systemsteuerung. Die Zuordnung muss der entsprechenden Netzwerkkarte welche Zugang zur SPS hat vorgenommen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, vielen dank!!! Das hat funktioniert
(ich dachte es würde ausreichen wenn ich per TIA die Schnittstelle vorgebe).

-> Systemsteuereung -> oben rechts "kleine Symbole" -> PG/PC-Schnittstelle (Hier war keine Karte angewählt)
 