Hallo zusammen,

vorneweg: ich hoffe das ist das Richtige Unterforum. Falls nicht, bitte ich um Entschuldigung und das Verschieben in das Richtige Unterforum.

Wir können nicht mit Prosave über den Server arbeiten.

Genaueres:
Wir erstellen regelmäßig mit Prosave die Backups unserer Testprogramme.
Wir können mit Prosave zwar auf die Dateipfade vom Server zugreifen, sobald aber Backups gemacht werden oder man restoren möchte bekommen wir eine Fehlermeldung.
Beim Backup vergeht einiges an Zeit bis der Fehler auftritt (über 50%) beim Restoren kommt direkt eine Fehlermeldung

Momentan gehen wir den Umweg und kopieren uns die Datei auf den Desktop und laden es dann in die Steuerung.

Betriebssystem: Windows 7

Leider finden wir keine Lösung für das Problem...

Hatte jemand schon ähnliche Probleme?

Danke im Voraus!

Grüße

Jakub

Beitrag am 29.10.2019 um 15:47 bearbeitet
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

um das Thema zu erledigen: wir haben herausgefunden worin das Problem bestand.
In dem Pfand war ein "Ü". Prosafe kann scheinbar keine Umlaute verarbeiten.

Viele Grüße!
 