Hallo,

ich habe eine Siemens SPS 1500, an der ich mit Profinet ein HMI TP700 comfort angeschlossen habe. Ist es möglich, am Profibus Anschluss des HMI ein Gerät anzuschließen, und das über die SPS dann zu erreichen?

LG Michi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin michaelst,

ich glaube nicht das das geht.
1. ist das Panel kein Profibusmaster der Klasse 1
2. funktioniert das Panel nicht als Gateway

Das heißt Du kannst mit dem Panel keine Daten von Profibusslaves einlesen und - selbst wenn das gehen würde - nicht an das Profinet übertragen.
Außerdem kann beim Panel immer nur eine Schnittstelle aktiv sein (beim TP700 halt Profibus ODER Profinet).


Du kannst entweder einen Koppler einsetzen Profinet auf Profibus6GK1411-5AB10)
Oder der Steuerung noch einen Profinus-CP gönnen
oder eine CPU mit Profibusschnittstelle einsetzen (ab 1516..)

VG

MFreiberger
 
...
Außerdem kann beim Panel immer nur eine Schnittstelle aktiv sein (beim TP700 halt Profibus ODER Profinet).
...

Es gehen auch Profibus / Profinet parallel. Wir haben schon mehrere (Retrofit)Projekte, wo das Panel ( TP700 / TP900 / TP1200 / TP1500 / TP2200 ) über Profibus
auf CPU1 zugreift und über Profinet auf CPU2.
 
Moin DeltaMikeAir,

Es gehen auch Profibus / Profinet parallel. Wir haben schon mehrere (Retrofit)Projekte, wo das Panel ( TP700 / TP900 / TP1200 / TP1500 / TP2200 ) über Profibus
auf CPU1 zugreift und über Profinet auf CPU2.

Das wusste ich nicht und hört sich interessant an. Wie stellt ihr die Schnittstelle am Panel dazu ein?

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin DeltaMikeAir,

Das wusste ich nicht und hört sich interessant an. Wie stellt ihr die Schnittstelle am Panel dazu ein?

VG

MFreiberger

Meiner Meinung nach ging das mit den alten Panels ( MP277 / MP377 ) auch schon.

Vorgehensweise:
In TIA zwei Verbindungen anlegen, 1x Profibus, 1 x Ethernet, am Panel unter Transfer einmal auf Profibus gehen, dort Adresse einstellen,
dann auf Ethernet gehen, IP angeben. Gerätenamen vergeben.

Die einzigste Einschränkung ist, das man das Gerät nur an einem Bussystem per GSD / GSDML anbinden kann. Will man eine GSDML per Profinet nutzen,
muss man in der Systemsteuerung im Register "Profinet" den Haken bei "Profinet IO enabled" setzen. Jetzt funktioniert die GSDML Anbindung per Profinet.
Will man das Panel per GSD am Profibus anbinden, dann muss der Haken raus, sonst geht es nicht.

Aber wie gesagt. Ich habe gerade noch einmal geschaut. Das ging auch schon z.B. mit einem MP277 unter WinCC flex
 
Es gehen auch Profibus / Profinet parallel. Wir haben schon mehrere (Retrofit)Projekte, wo das Panel ( TP700 / TP900 / TP1200 / TP1500 / TP2200 ) über Profibus
auf CPU1 zugreift und über Profinet auf CPU2.

Ich glaube nicht, dass der TE das meinte.
Er will ein beliebiges Profibusgerät anschließen und das geht nicht, wenn das kein Master ist.
 
Zurück