WinCC PC HMI Adv / Prof V15.1

s.t.a.r.s

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

für unsere Anlage mache ich zur Zeit eine neue Visualisierung.
Die Advanced RT funktioniert ohne Probleme.
Da wir für unsere alten S5 Steuerungen aber die Prof Version brauchen, habe ich das Projekt auf Prof geändert.
Gleiche Bilder, Variablen, Verbindungen usw.
Wenn ich die Prof RT starte, passiert aber nichts, bei Advanced kommen direkt zb. Meldungen.
Im Projekt sind acht S5 und 4 S7, zu keiner Steuerungen wird eine Verbindung aufgebaut.


  • PG Schnittstelle in der Systemsteuerung stimmt.
  • PC Station mit RT Prof, mit CP IE
  • Habe auch mal eine CPU 319 eingefügt und mit der CP IE vernetzt, braucht man bei Advanced nicht.
  • IP´s eingestellt
:confused:
 
Ja die RT ist im Shell sichtbar
Und wenn gestartet komt noch WinCC LicenseLimit dazu

S7online eingestellt

Diagnose zeigt alle Verbindungen mit einem roten X
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, kurz zur Info.
Für die S5 nutzen wir die Softing INAT S5 TCP/IP Karte.
Ich habe jetzt bei allen projektierten S5, die Verbindungen zur WINCC RT deaktiviert.
Dann die RT gestartet, alle S7 sind verbunden, aktiviere ich jetzt eine S5 Verbindung auf der INAT, brechen alle Verbindungen ab !? :confused:
Auf der INAT wird für die S5 eine passive (Server) S7 TCP/IP Verbindung konfiguriert.
Advanced hat hiermit keine Probleme.

Fehlercode S7: 4116
Fehlercode S5:400F
 