TIA TP1200 Comfort

Software:

http://prntscr.com/qrs7wz

Geräte:
CPU 1511-1 PN 6ES7 511-1AK02-0AB0
TP1200 Comfort 6AV2 124-0MC01-0AX0

Meine Aufgabe ist Werte der Sensoren (Drücke und Temperaturen) zu archivien.

Am besten, wenn es möglicherweise ist, werden die Ergebnisse im Speichern SPS oder HMI sich gehalten sollen.

Ich vermute, dass Situationen verschieden sein können. Reden waren über sogar minütlich für sechs Monaten.

Es gibt ganz fünf Variablen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin SSr,

wenn die Daten minütlich abgefragt werden, ist es eigentlich relativ simpel mit einem Skript auf dem TP1200 getan. Wenn die Auflösung deutlich kleiner (<1s oder so) wird, würde ich ein "Sammel"-DB vorsehen, der seine Werte minütlich getriggert in einen "Übergabe"-DB übergibt. Dann wieder ein einfaches Skript auf dem TP1200.
Soweit ich weiß, haben die comfort-Panels zwei SD-Karten-Slots (System + Daten). Dementsprechend würde ich die Dateien auf eines SD unter "Daten" ablegen.
Man könnte man auch die USB-Schnittstelle nach außen führen und direkt auf einem USB-Stick schreiben. Oder, etwas eleganter, auf einer SD-Karte schreiben und manuell auf einen USB-Stick kopieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.

Alternativ vielleicht ein Variablenarchiv? Oder passt dann das Layout nicht?

VG

MFreiberger
 
Moin DeltaMikeAir,

Da habe ich schon schlechte Erfahrungen mit gemacht:

-Zur Nachtschicht Handy angestöpselt zum laden

Iiiih. An sowas habe ich überhaupt nicht gedacht.

-USB Stick auf einmal weg, keiner weiß wo
....

Der USB-Stick soll ja auch nicht dauernd gesteckt sein. Es reicht ja, wenn der Betriebsleiter vorbei kommt, den USB-Stick einsteckt in einer Maske das kopieren manuell anstößt und den USB-Stick wieder abzieht.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einfachste Variante ist wahrscheinlich, eine SD-Karte reinzustecken und auf dieser ein Archiv mit den entsprechenden Variablen zu projektieren.
Wenn die Daten exportiert werden sollen, kann man dieses via Funktion auch auf einen angesteckten USB-Stick kopieren.
 
Einfachste Variante ist wahrscheinlich, eine SD-Karte reinzustecken und auf dieser ein Archiv mit den entsprechenden Variablen zu projektieren.
Wenn die Daten exportiert werden sollen, kann man dieses via Funktion auch auf einen angesteckten USB-Stick kopieren.

Gibt es eine Standartfunktion dafür?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Kopiere Archiv", das Zielarchiv muß dafür projektiert sein.
Sinvollerweise ein TXT oder CSV Archiv verwenden - das weiterverwenden von RDB ist zwar möglich, aber umständlich.


Danke. Ich habe es verstanden.

Wieso ist es mit RDB umständlich? Was ist diese Datei und wie kann man sie öffnen?
 
Zurück