TIA Rezepturverwaltung über mehrere Bildschirmseiten

Der Wolff

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier ein TP1500 Comfort auf dem eine Rezeptur mit mehreren Bildschirmseiten entstehen soll. Mir gelingt es jedoch nicht, die Rezeptur über mehrere Seiten synchron zu halten, und die Doku finde ich dazu mehr als bescheiden.

Wenn ich auf beiden Bildschirmseiten eine Rezepturanzeige einbaue, ist beim Wechsel von Bild 1 auf Bild 2 der angewählte Datensatz weg, und ich muss erst wieder den Datensatz anwählen, um ihn zu bearbeiten. Ditto beim Wechsel zurück.

Ich hätte es gerne so, dass ich auf der ersten Seite einen Datensatz wähle und dann über mehrere Bilder weiter bearbeite. Ist das möglich?

Gruß Rainer
 
Ja das ist möglich aber auch etwas aufwändig!
Du legst eine Rezeptur an und in jedem Bild das Rezeptur-Objekt mit dem Verweis auf die angelegt Rezeptur.
Du musst dann noch die eigenen Rezeptur-Variablen anlegen und nach jeder Werte-Änderung wieder mit der Rezeptur synchronisieren.

Bei Siemens findest du wenig Beispiele und Beschreibungen dazu. Du musst nach Rezepurbilder suchen.
Bei WinCC Flexible habe ich mehr Beispiele gefunden, die in WinCC identisch funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer,

bist du auf die Siemens-Rezepturanzeige zwingend festgelegt?

Wenn nein, dann bau dir doch deinen eigenen Rezepteditor:
+ Lege eins oder mehrere Bilder mit Eingabefeldern für deine Rezeptvariablen an.
+ Lege eine Seite für die Rezeptverwaltung an (Schaltflächen, Ein-/Ausgabefelder für Datensatzname)
Denn die Rezeptur-Steuerfunktionen sind auch einzeln an Ereignisse von Controls projektierbar

Hat zwei Vorteile:
1. Du umgehst dein Problem.
2. Du hast die Möglichkeit, die Rezeptvariablen nach eigenem Konzept anzuordnen.


Gruß, Fred
 
Ich mache das ähnlich wie @faust.
Hauptgrund: Im Rezept-Control werden manche Variablen nicht so dargestellt, wie ich das für die Auswahl vorgeben will. So werden Auswahlfelder mit Textlisten (Farbe: Rot=1. Grün=2, Blau=3, Schwarz=4) dort natürlich nur als einfache INT dargestellt. Das kann man in einem E/A-Feld mit Textliste viel besser und übersichtlicher machen. Ich habe rel. viele Auswahlen dabei, also auch True/False, Ja/Nein, Mit/Ohne. Auch das ist als Textliste deutlich selbsterklärender für die Einrichter, als das reine Rezept-Control. Das steht dann meißt noch auf der letzten Seite, für spezielle Eingriffe und das dient dann auch zur Steuerung der Aktionen.
 
Ich mache das auch so in der Art.
Das Rezept-Control als reine Auswahlliste verwenden und die zu editierenden Werte zB auf einer schematischen Skizze des Werkstücks als normale E/A Felder und Grafiklisten (zB Checkboxen für binäre Werte) platziert.
Die tabellarische Ansicht ist für die meisten Anlagenbediener/Einsteller zu unübersichtlich.
 
Zurück